通信人家园
标题:
关于车行道下人孔井设置的疑问?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2013-7-15 16:53
作者:
newstar888
标题:
关于车行道下人孔井设置的疑问?
有个主干路的项目通信管网是设置在车行道下,选用的人孔井图集是YD5178-2009标准人孔系列图(I)里面砖砌的,但质检站说车行道不能用这种,只能用混凝土的,但我看这图集第7页介绍的适用范围是可以用在车行道下的啊。请问大家设计在车行道下的人手孔井都是用的混凝土的啊?
时间:
2013-7-15 19:26
作者:
今晚别走
图集上的肯定是没有错的。 不过很多东西要按照当地做法。
时间:
2013-7-17 17:29
作者:
lamzoo
每个地方的做法不一样,质检的说用什么就是什么..他们才是当时的标准
时间:
2013-7-17 20:49
作者:
黄石是我
在车道上?这个只跟路由选择和城建部门的审批有关,和标准人孔图集无关,是否在车道上只和你选择的人孔盖的等级有关。
时间:
2013-7-17 20:50
作者:
黄石是我
话说,质量监督站,还有么?不是取消了?又不是土木工程,通信工程应该没有质监站的事了吧?
时间:
2013-7-18 19:53
作者:
msl_make
你这里没有说清,混凝土是井体浇筑还是上覆,你只是说砖砌; 再有车行道也有承重的吨位问题;尤其是手孔必须使用钢板井盖(区分大小和承重)。
时间:
2013-7-19 14:58
作者:
那片绿草地
根据GB50373-2006《通信管道与通道工程设计规范》,“管道宜建筑在人行道下。如在人行道下无法建设,可建筑在慢车道下,不宜建筑在快车道下。”
考虑到车行道上的荷载,选用混凝土浇筑的手孔,并采用金属人手孔盖还是比较合适的。
时间:
2013-7-19 17:52
作者:
zhb66
应该没问题的
时间:
2013-7-26 09:11
作者:
yqwyq
电力的大井有混凝土筑的,通信的小井没有见过混凝土筑的。
时间:
2013-11-26 22:32
作者:
xhj2708
都是砖砌的,包括车行的人井都是砖砌的,但是人井要采用双排砖
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)