通信人家园
标题:
这条新建通信干线怎么整改,两侧水泥杆作接地?还是敲掉杆头?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2013-6-20 15:42
作者:
菏泽王磊
标题:
这条新建通信干线怎么整改,两侧水泥杆作接地?还是敲掉杆头?
2013-6-20 15:41 上传
下载附件
(72.48 KB)
附件:
1371687909457.jpg
(2013-6-20 15:41, 72.48 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjEzMzM2fGZiNTNhYmVlfDE3MzI4MjQxMDZ8MHww
时间:
2013-6-20 15:51
作者:
ezcrc
下雨会有危险,接地解决不了效果,最好去掉
时间:
2013-6-20 16:08
作者:
YQJ3900076
给高压线按绝缘瓷瓶
时间:
2013-6-20 16:09
作者:
YQJ3900076
时间:
2013-6-20 16:21
作者:
Jeet
推了
时间:
2013-6-20 17:10
作者:
jiaomt
根据规范,光缆与10KV以下高压线的最小垂直净距应不低于2.0米,净距肯定是不能满足的。而这个杆子居然贴上裸线了,下雨天肯定会有电传导到吊线上,造成电力浪费不说,还会有触电危险。同时不满足倒杆距离,光缆杆路倾倒有可能拉断电力线,电力杆路倾倒也有可能压倾通信杆路,存在着巨大的安全隐患。要整改首先要去除杆稍,并在此杆加地线。若条件允许可适当降低缆高,并削剪缆下树枝,同时在此段光缆上应增加电力保护套管。
时间:
2013-6-20 17:39
作者:
xxp076
若在野外建议迁移.在城内建议下地
时间:
2013-6-20 20:38
作者:
1997deman
xxp076 发表于 2013-6-20 17:39
若在野外建议迁移.在城内建议下地
就是这么做才做安全
另外
能施工这个工程也是牛人
时间:
2013-6-20 21:12
作者:
Miro
放倒杆子OK了。。。
时间:
2013-6-20 21:19
作者:
苦逼的通信
推到
时间:
2013-6-20 22:11
作者:
jie471
当初立这根杆本来就是错的,违反强制性标准。
时间:
2013-6-20 22:43
作者:
chenyumeng
太危险
时间:
2013-6-21 08:30
作者:
wfjs
入地吧
时间:
2013-6-21 16:39
作者:
leon070701
通信杆路先于电力杆路建设?电霸肯定不鸟你;
通信杆路晚于电力杆路建设?首先恭喜LZ没出安全事故,第二这是个牛逼的施工队,第三没验收的话赶紧叫施工队迁改,雷雨天气搞不好会出事
时间:
2013-6-21 16:56
作者:
洛阳爱好者
看着很吓人的
时间:
2013-6-21 16:57
作者:
zzj200
通信线路在强电线路底下,属于违反通信线路原则的行为,根据你的照片,改迁线路吧!
否则早晚会出问题的!
时间:
2013-6-22 01:11
作者:
钢筋水泥的狼
看了这么NB的相片,这时候大家再来讨论一下终端杆的拉,吊能不能同抱箍的答案就是轻而易举了,呵呵
时间:
2013-6-22 02:29
作者:
风过漠池
迁改吧
时间:
2013-6-22 08:23
作者:
adjs1985
我的发帖际遇是什
时间:
2013-6-22 11:15
作者:
tin7yn
现在关键是谁敢上这根电杆!
时间:
2013-6-22 17:41
作者:
宏铭
只有迁移到地下走了,不然改路由
时间:
2013-6-22 18:37
作者:
juayyw
推到 果断推到
时间:
2013-6-25 17:10
作者:
yudong
弱电平行架设都要有倒杆距离,何况是与电力线平行。施工测量的真是牛人。
时间:
2013-6-26 10:46
作者:
dzhuabo
怎么会用这么高的水泥杆的;迁改或者落地;加绝缘什么的都治标不治本
时间:
2013-6-26 14:48
作者:
猫黑黑
设计、施工都不考虑现场实际情况的结果
时间:
2013-6-26 16:37
作者:
yelin7010
去掉头比较好
时间:
2013-6-26 23:04
作者:
xukaicomcn
迁改吧
时间:
2013-6-28 22:57
作者:
long06501214
这种情况按要求必须迁改或者光缆下地,按规定这是不合理的,施工验收不知道怎么通过的!
时间:
2013-6-29 12:53
作者:
苦逼通信
(1)降低光缆附挂高度,达到安全距离;
(2)本段落光缆套PVC管保护,加大绝缘强度;
(3)杆与导线见安装绝缘子片,(10KV安装3片即可)
(4)安装均压环,平衡空气电动势,降低耦合过电流出现的风险;
时间:
2013-6-30 17:06
作者:
bbtt
先在吊线上加上防电力保护、架设地线,然后考虑迁改,彻底避开电力线
时间:
2013-7-1 17:15
作者:
summit112233
接地肯定不安全啦,最好是敲掉,在全程安装绝缘保护套
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)