论坛里的诸位大神,小弟初入设计一行,现在有个问题搞不懂,请大神们不吝赐教:
一、列头柜或者直流配电屏内的主熔丝的大小不是支路熔丝或空开加起来的总合,这之间是个什么样的关系?我记得好像是个2.5的系数,记不清了,但是如果我的列头柜的下面支路的熔丝已经用的总容量超过了主熔丝,会不会主熔丝断掉?因为设备接电都是按的满载功率计算的熔丝需求,随着业务发展设备逐渐配满,总会超过的额、
二、假设我列头柜主熔丝比对端开关电源的熔丝要大,假设一个400A,一个250A,理论来说之间电力线电流不允许超过250A,我这个列头柜下面负载之和也不能超过250A?还是像支路熔丝总和与主熔丝之间有个系数关系那样再除以系数的呢?
求指教啊!诚挚感谢!
时间:
2013-5-8 17:52
作者:
yc404052618
顶一下,坐等大神作答
时间:
2013-7-17 14:34
作者:
kelee
同样关注
时间:
2013-9-12 17:13
作者:
feiyingdaiming
<font style=\"background-color: #c5ebca\">同上,坐等</font>
时间:
2014-3-7 10:49
作者:
WGS
一、列头柜总熔丝(断路器)是总负荷的1.2-1.5倍,总负荷主要有两部分组成,一是现有负荷;二是今后要扩展的负荷。列头柜各支路熔丝(断路器)是反对应设备额定负荷的1.2-1.5倍,所以各支路的总合会大于总熔丝(断路器)。
二、开关电源配置的熔丝(断路器)是列头柜总熔丝的1.2-1.5倍。
时间:
2014-3-7 11:03
作者:
zhuhua_115
学习
时间:
2014-3-10 09:30
作者:
18615340901
:)
时间:
2014-3-10 09:50
作者:
Yujx001
问题很好,受教了
时间:
2014-8-25 23:07
作者:
spare
没说到关键上,1.2-1.5倍的关系没错。断路器的选择都是以功率作为参考,主路的功率是支路功率总和的1.2-1.5倍,具体选择时功率转换为电流即可。