通信人家园
标题:
288芯光缆能顺利在七孔梅花管内穿放么?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2013-5-3 00:44
作者:
huoyan233
标题:
288芯光缆能顺利在七孔梅花管内穿放么?
地市综合业务接入区项目,可研批复城区采用288芯光缆穿放,但城区为老城区,管道以七孔梅花管为主,请问能顺利穿放么?
时间:
2013-5-3 05:37
作者:
阿芝
这个要看7孔梅花管内径和光缆的外径了。
7孔梅花管外径为110mm,子管孔7个,内径均为28mm,单根7孔梅花管标称长度6米。
再说288芯光缆的外径参数:光缆结构一般是0.6MM紧包光纤+KEVLAR+不锈钢软管+KEVLAR+PVC护套,缆芯结构一般为中心束管式。外径大约15-20mm.288芯光缆主要分为:288芯室内光缆、288芯室外光缆(单模光缆、288芯多模光缆)l两个类型。若是室内型的,一般可以布放。但7孔梅花管管道极少在室内应用。所以一般不建议在7孔梅花管穿放大芯数光缆。除非施工队愿意。
时间:
2013-5-3 11:40
作者:
nqyao
是有很大难度,采购管道缆,比较細
时间:
2013-5-4 10:46
作者:
bandit-lp
太紧了,不好穿!
时间:
2013-5-4 12:21
作者:
tin7yn
看甲方要求说话:)
时间:
2013-5-8 23:36
作者:
喜欢大海
可以敷设,具体要看管孔是否有淤泥了。
时间:
2013-5-20 09:20
作者:
yzlf0799
了解了,我估计也难穿
时间:
2013-6-30 19:21
作者:
river225
如果是小区内距离短的话,问题不会太大。
如果是道路边上,距离长的话,肯定是不行。
而且强行放的话,那一孔梅花管基本上放了你这一条288芯的其它孔位也废了。
强行用力的话,会把梅花管的其它孔拉坏。
时间:
2013-12-11 17:34
作者:
xhj2708
看梅花管的直径就可以了,梅花管没有破坏,直径可以就没问题的
时间:
2013-12-30 09:34
作者:
甲分之一
学习,梅花管抗压力。