标题: 如何区分二次下电和一次下电端子?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-2-18 09:57
作者: keyring     标题: 如何区分二次下电和一次下电端子?

哪位 大侠能指点,在基站传输工程勘察中,如何识别电源柜一次下电和二次下电端子,谢谢

时间:  2013-2-18 10:21
作者: wugang60

基站一次下电 只下硬件设备 ,传输系统的电还是有的 ,二次下电就是连传输设备的电也停了  总个基站都停止工作。你看传输系统电源接在哪个端子上 那个就是二次下电 ,像载频等硬件机柜是接在一次下电端子上的,以前是这样的 ,不知道现在是不是。
时间:  2013-2-18 16:51
作者: sst7712

同意楼上的说法,更简单的办法是看电源柜里面的标签,一般都有一次下电、二次下电的标签。

时间:  2013-2-20 16:50
作者: 冰块晒太阳

经过一个耦合器的是二次下点,经过两个耦合器的是一次下电。另外,一次下电的一排端子一般安培数都大,接无线设备和数据设备;二次下电的一排较小的端子,监控的、传输的都接在上面。
时间:  2013-2-20 23:01
作者: 赤露珠


通信机房中一次下电一般接不是太重要的设备,电压设置高。,像BTS,交换机和数据设备等大电流设备。 二次下电接重要设备一般是传输设备,二次下电电压设置时是43.2V也就是电池放电终止电压。通信机房中为了保护电池,同时为了防止传输设备掉电,开关电源就设置了二次下电。一般一次下电在上边占得保险大,二次下电在下边占的空开小,再一点二次下电前面有分流器。一次下电没有。