通信人家园
标题:
交流空开能用于直流吗?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2005-6-1 17:51
作者:
cyf97
标题:
交流空开能用于直流吗?
同样的,交流排插能用于直流吗?考虑的主要因素只是电流大小?
时间:
2005-6-1 22:41
作者:
lsp9066
可以.
时间:
2005-6-2 10:35
作者:
khl-03
一般不能用吧。。。。。
时间:
2005-6-8 10:27
作者:
LEWISCONAN
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:
2005-6-9 13:47
作者:
水中双鱼
如果用交流空开代替直流空开会引起什么样的不良后果?
目前可使用的直流空开允许电流最大是多少?(我听说最大为40A,梅兰日兰)
时间:
2005-6-10 09:28
作者:
LEWISCONAN
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:
2005-6-10 09:39
作者:
LEWISCONAN
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:
2005-6-10 11:44
作者:
水中双鱼
谢了!能具体说明一下会出现哪些问题?在工作中是否遇到过?
时间:
2005-6-10 14:47
作者:
LEWISCONAN
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:
2005-6-10 15:03
作者:
csf99
一般不会这么用~所以~没见过出现的问题~~~
时间:
2005-6-11 15:48
作者:
cyf97
多谢知道
时间:
2005-6-13 08:40
作者:
cyf97
是多谢指导
时间:
2005-6-13 12:57
作者:
wzhj1213
谢谢诸位了
时间:
2005-6-14 13:16
作者:
cyf97
再顶一下
时间:
2005-6-15 15:52
作者:
cyf97
好像从来没见过直流排插,能混用吗?
时间:
2005-6-15 17:26
作者:
lijf2
不可以
时间:
2005-6-16 17:11
作者:
cyf97
谢了
时间:
2005-6-23 10:00
作者:
x0man
hao~
时间:
2005-6-23 11:20
作者:
小桥流水
学习了
时间:
2014-12-27 15:10
作者:
yjwht
根据云南电网公司企业制度 QG/YW-SC-06-2009《变电站直流电源系统技术规范》:
5.3.1.10 直流电源系统用空气开关应采用具有自动脱扣功能的直流自动空气开关,严禁用交流空气开关或交直流两用空气开关替代。
时间:
2014-12-27 15:16
作者:
yjwht
根据中国南方电网有限责任公司企业标准Q/CSG1203003-2013《变电站直流电源系统技术规范》:
B.1.11 直流电源系统用断路器应采用具有自动脱扣功能的直流断路器,不得用交流断路器替代。
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114