通信人家园

标题: 接入网机房内新增EPON-ONU ,开关电源没有直流电可取怎么办?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-1-16 22:41
作者: zhw_8847     标题: 接入网机房内新增EPON-ONU ,开关电源没有直流电可取怎么办?

接入网机房内新增EPON-ONU ,开关电源没有直流电可取怎么办?
在接入网或模块机房新建设备取电一直比较闹心;
一、没有开关电源,有些机房内有华为HONET-512A ONU 设备内部有交直流转变,额定电流32A左右,机房内一共就1,2台设备,新增开关电源,建设方觉得浪费,但是新建设备接到HONET-512A ONU 设备内部端子上负载不安全毕竟这么多年的设备了。
二、有开关电源,艾默生,华为,珠江的,但是直流熔丝及空开已接满了,这种情况怎么办,有些综合机柜内直流模块上可以接,但是机房没法接,这怎么解决?

时间:  2013-1-17 13:52
作者: wuming230103

对应第一种情况可以考虑新增嵌入式电源(如中兴ZXDU58 B900),安装在综合配线架内,新增ONU从此处取直流电。
第二种情况可以考虑新增壁挂式直流配电箱,通过新增大容量直流熔丝替换原有开关电源内小容量的熔丝,再经过直流配电箱分流。缺点是需要经行电源熔丝割接,比较繁琐。但可以大量扩展电源端子。
仅供参考,有不足之处请指正。
时间:  2013-1-18 11:49
作者: flyover

加装小型插入式开关电源是个不错的解决方案,一套48V50A的设备一般也就7000左右。有时候我们也会用华为Metro1000自带的独立交流转直流单元来接ONU设备,很好用
时间:  2013-1-19 11:53
作者: 流人

本帖最后由 流人 于 2013-1-19 11:54 编辑

记得中兴有种转换器(220V转-48V),12寸笔记本大小,够用。
时间:  2013-1-21 11:22
作者: ws781129

严重同意2楼的观点,看来是个行家!
时间:  2013-1-21 22:13
作者: sunnyb123

可以增加一个壁挂电源箱, 艾默生的120A壁挂电源箱,
内部可以接入电池备电.
很好用!!
时间:  2013-1-23 15:54
作者: tianlong2162

机房是否有蓄电池之类的  可以尝试  毕竟只有一两台设备 呵呵………………
时间:  2013-1-24 09:04
作者: 城外月光

2楼的意见值得参考
时间:  2013-1-25 09:28
作者: snwj99860

2楼说的不错,可以设备内加装内置式交流220V转直流48V模块,根据容量配备模块
时间:  2013-1-28 10:59
作者: dzg000

加装一个直流配电单元,同时增大开关电源模块的容量

时间:  2013-1-30 09:10
作者: zhw_8847

dzg000 发表于 2013-1-28 10:59
加装一个直流配电单元,同时增大开关电源模块的容量

意思增加一个直流模块
时间:  2013-1-31 14:42
作者: dzg000

比如说原来直流模块是30A的,现在换成50A的,另外在外加配电模块,这样就可以满足要求
时间:  2013-2-19 12:16
作者: zhengrouqiang


时间:  2014-2-10 15:31
作者: 豹虎哥

我学习到新知识了。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114