通信人家园

标题: 基站电源电压  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2013-1-11 22:00
作者: YBSUNSHINE     标题: 基站电源电压

基站电源通常是-48V,也有老基站采用+24V的。
可是在-48V的开关电源电压显示屏上都显示的53V左右,请问这是为什么呢?
为什么不是48那?

时间:  2013-1-12 18:00
作者: zbjjfz

为了保证电池长期处于充满电状态,是根据电池厂要求设定的
时间:  2013-1-12 18:25
作者: Miro

通常基站的开关电源与蓄电池组2V*24节并联浮充向设备供电,为确保单节电池电压在2.2V~2.25V之间:

1、当外界交流市电正常供电时开关电源电压显示屏都显示的53V左右;

2、当外界交流市电停电时,由开关电源浮充的48V蓄电池组向设备继续供电;

3、当外界交流市电来电后,由开关电源向放电后的48V蓄电池组充电,此时的显示屏显示  

      电压约为57V左右均为正常。

时间:  2013-1-12 20:18
作者: YBSUNSHINE

Miro 发表于 2013-1-12 18:25
通常基站的开关电源与蓄电池组2V*24节并联浮充向设备供电,为确保单节电池电压在2.2V~2.25V之间:

1、当外 ...

谢谢,明白了!
时间:  2013-1-13 15:17
作者: kkderek

为电池浮充考虑是正解
时间:  2013-1-14 17:51
作者: fzhq1994

蓄电池浮充考虑的,字数太少也不行