使用-48V电源是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,局端通讯设备还是用-48V电源。

同样,采用负电源系统,正极接地只是约定俗成。原来有个说法是空气中有大量的负电荷,根据电化学知识,正极接地可以吸附空气中的负离子,从而保护电信设备的外壳不被锈蚀。其实这种说法不是很对。原电池反应和电解反应是会导致设备生锈,但是因为它们在设备上是以微观形式存在的,几乎没有影响。例如非通讯系统的网络都是负极接地(例如您正在使用的计算机),但是并没有生锈。并且-48V内部都通过DC/DC隔离,DC/DC输出的就是负极接地,也没有看到单板腐蚀生锈。所以不论哪个极接地,都是一样的。

至于设备的外壳接地(接PGND),这是出于保护性的目的,将设备上累积的电荷快速泻放到大地,从而不会损伤设备和工作人员。

我们的产品基本上都是使用-48V 电源系统,一般测到的实际电压是–53.5V。这是因为出于可靠考虑, 通讯设备都带有备用电池(-48v),为了保证电池的可靠充电,供电电压需要略高于电池电压。

通过媒介可能还会了解到有使用-24V电源系统的设备,这是现代一些内部设备为设计方便而使用的。一般测量到电源的输出电压26.8V。

一般要求设备在电压波动范围±20%内工作正常。对-48V系统设备就是要求工作电压范围-38.4V ~ 57.6V,但是我们实际上一般要求工作范围–36V ~-72V。主要是考虑-48V 系统设备要兼容–60V电源系统,它要求–48~ -72V。这样取合集就是就是要求工作电压范围约-36V ~ -72V。

顺便提一下,-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准,并非所有国家都使用这个标准,例如俄罗斯会使用-60V 的电源系统,还有某些国家使用-24V 的电源系统。如果产品要在这些地区销售,就要兼顾这些不同的标准。

市电的标准在世界范围内也是不同的,例如我国和欧洲等采用220V 的市电系统,美国、日本等是110V 的市电。

从华为的资料中找到为什么是正极接地的解释,作为补充解释:

正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。电话局蓄电池组-48V或-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线圈的导线有可能蚀断。反之,如电池组正极接地,虽然铁芯也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁芯的质量较大,不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。(注:隐含条件是继电器铁芯接地)

时间:  2013-1-8 00:40
作者: tjf6892

学习了,感谢提供
时间:  2013-1-8 09:25
作者: yanlast

nice!还真没仔细想过为啥要来个-48V这么另类地
时间:  2013-1-8 16:44
作者: YangWanYong

每天学习一点点
时间:  2013-1-9 08:30
作者: tanzhizhe

通信真的很奇妙
时间:  2013-1-9 08:55
作者: 麦子通信

原来如此~
时间:  2013-1-9 12:29
作者: longyiyuan

学习了,原来是这样的
时间:  2013-1-9 13:46
作者: readerme

这个材料说得真全。
时间:  2013-1-9 14:09
作者: 曾德英

明白了
时间:  2013-1-9 16:23
作者: 洛阳爱好者

学习了,但还是很高深!
时间:  2013-1-9 21:21
作者: wzd838288

学习了啊,此前一直迷惑中啊!
时间:  2013-1-10 08:55
作者: flyover

这个问题思考很久了,一直没找到比较合理的解释,学习了
时间:  2013-1-10 11:11
作者: lips

谢谢解惑!
时间:  2013-1-10 14:18
作者: lhb98

谢谢,之前我还以为是为了保护人员安全的原因
时间:  2013-1-10 16:44
作者: qwe082006

学习资料不错
时间:  2013-1-10 18:24
作者: fw520521

这个不错,赞一个
时间:  2013-1-11 12:53
作者: kkderek

这个要顶
时间:  2013-1-11 13:07
作者: lymum

原来如此,学习了
时间:  2013-1-11 15:02
作者: jacksongao

学习了,谢谢lz
时间:  2013-1-12 14:06
作者: 雨雪纷飞

:)
时间:  2013-1-13 19:23
作者: fgy719960141

学习了,谢谢lz

时间:  2013-1-15 16:20
作者: ganfb

知其然,知其所以然
时间:  2013-1-16 00:52
作者: wy6616753

好东西 了解了一把
时间:  2013-1-16 09:14
作者: lj13903540245

每天学习一点点

时间:  2013-1-18 10:30
作者: yaojian10

寻根溯源,学习了
时间:  2013-1-21 10:56
作者: enryzq

原来是这样的,学习了
时间:  2013-1-22 12:27
作者: kidd1900

受教了
时间:  2013-1-22 17:36
作者: bjunipjy

挺好!
时间:  2013-1-25 14:26
作者: arrowkiller

LZ很强大,分析很透彻,学习了!
时间:  2013-1-25 16:43
作者: zoloss

不错不错,学习了。
时间:  2013-1-27 08:48
作者: 风在发间舞

学习了
时间:  2013-1-28 14:49
作者: 一匹狼

每天进步一点点
时间:  2013-1-28 15:44
作者: Englishname

学习冷知识
时间:  2013-1-28 16:20
作者: linqiao18

学习了
时间:  2013-1-29 11:36
作者: snwj99860

不断学习,逐步提高:)
时间:  2013-1-29 13:26
作者: hui1041

原来是这样,本来也一直好奇为什么要-48V,现在知道了~谢谢楼主
时间:  2013-1-29 17:49
作者: lvimage

学习了    还真没有认真去想过
时间:  2013-1-30 11:37
作者: 034jay

学习了,谢谢了
时间:  2013-1-31 17:11
作者: 酋长的臣民

这是一个一直让我纠结的问题啊,今天终于看见权威的答案了
时间:  2013-1-31 17:29
作者: luffy86

学习了
时间:  2013-2-1 10:15
作者: wonder8

好好学习呀
时间:  2013-2-3 13:11
作者: jsxu

学习了~~:)
时间:  2013-2-4 11:15
作者: wangshengli8609

好东西必须收藏分享
时间:  2013-2-6 10:12
作者: sjf_hlj

好贴,收到自己日志了,顶一下...
时间:  2013-2-6 10:18
作者: sun0396

学习资料不错!
时间:  2013-2-14 10:33
作者: guist

终于明白原因了
时间:  2013-2-18 12:41
作者: fantasydada

好像基站门禁监控系统用得是24V?请无线专业解答一下。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114