通信人家园
标题:
相关WLAN的一个问题,望大伙儿帮帮忙!
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2013-1-7 17:16
作者:
桃源牛牛
标题:
相关WLAN的一个问题,望大伙儿帮帮忙!
我手头上有个WLAN站点,交换机跟AP相连的一根网线中一根芯段了,第六芯(绿颜色的);我网上查了下 这根芯好像是传数据的,我想问下能不能用边上供电的一芯来替换这根。(因为供电的好像有两芯)?请问诸位有没有这样操作过的啊 ?
时间:
2013-1-7 21:00
作者:
炭烧CHO
如果网线仅仅用来做做数据传输,可以换。如果网线要给AP供电,其作用就是数据+供电,必须是8芯健全的网线
时间:
2013-1-8 10:20
作者:
liuting3589
本帖最后由 liuting3589 于 2013-1-8 10:23 编辑
对 百兆网卡来说1 接收正极 2 接收负极3 发送正极 6 发送负极7 POE网络供电正极8 POE网络供电负极
这个完全可以拿4,5来替换6,注意要换两头都要换,还要能对应起来。
不过不建议这样操作,工程要规范,以后别人不知道的来弄就弄不好了。所以还是按标准的来。
时间:
2013-1-8 13:10
作者:
桃源牛牛
liuting3589 发表于 2013-1-8 10:20
对 百兆网卡来说1 接收正极 2 接收负极3 发送正极 6 发送负极7 POE网络供电正极8 POE网络供电负极
这个完 ...
谢谢你的回答!但是我这样操作了一下,还是不可行啊!请问你这样操作过吗?
时间:
2013-1-8 20:36
作者:
温和阳光
百兆以下的宽带,网线在用的是1、2、3、6四芯在用
时间:
2013-1-8 20:40
作者:
温和阳光
换句话,就是网线头只要1、2、3、6四芯对应,并且保证该网线两端占用的线序(芯线)一致,就可以了
甚至一根网线做两条用;
但是绝对不能拿电源线或者其他线来代替,因为网线必须是高频对绞线才可以,普通例如通信电缆的对绞线,就不能当网线使用,切记
时间:
2013-1-9 01:04
作者:
mgy0859
我是重做和复接一下要不就是换一根网线.棕色是电源线,建议不这样操作,工程要规范,以后别人不知道的来就不知怎样弄了。所以还是按标准的来做工:)
时间:
2013-1-9 09:18
作者:
小乐乐20090101
学习
时间:
2013-1-9 14:12
作者:
slamplay
看看你的AP是不是POE供电了,POE供电8芯线必须的
时间:
2013-1-9 16:44
作者:
sheng1992
过路学习!
时间:
2013-1-9 19:45
作者:
snwj99860
学习了
时间:
2013-1-10 15:30
作者:
curits
学习了!
时间:
2013-1-10 16:02
作者:
xdcx1314
时间:
2013-1-14 08:17
作者:
yule0297
非反向供电ap使用可使用4芯即10m网线
时间:
2013-1-15 17:46
作者:
vettyzhou
POE供电用的 话 最好别这样做,因为大量AP同时工作时,交换机负荷很大的,可能造成供电不稳定哦
时间:
2013-1-16 21:54
作者:
低调。。。低调
如果是poe供电的话 你可以在断的地方剪短两头都做上水晶头 然后把POE供电模块加在那块不就OK了吗
时间:
2013-1-23 10:39
作者:
xuweidh
POE供电也分为数据针脚供电与非数据针脚供电,一般输入端都支持,需查看AP是否支持数据针脚供电,这样就可以改变线序,但要做到两端的数据线序一致
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)