通信人家园

标题: 光缆放在那种一排排水泥盖板(电力)里。能套用敷设管道光缆的定额吗?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2012-12-9 15:24
作者: 超人没蜡笔     标题: 光缆放在那种一排排水泥盖板(电力)里。能套用敷设管道光缆的定额吗?

RT。是套管道光缆的定额,还是埋式光缆。或者还有其他定额适用的??

时间:  2012-12-9 15:29
作者: 超人没蜡笔

自己感觉套用TXL4-061 槽道光缆。不知对否。求指教
时间:  2012-12-18 16:34
作者: 笑天1230

你可以根据现场施工的难易程度,选一个比较接近的取,这个应该属于特殊情况
时间:  2012-12-23 16:39
作者: 过客小子

特殊情况,但是决不可套用埋式定额
时间:  2012-12-26 11:27
作者: tysj2003

<font style=\"background-color: #cce8cf\">套用管道光缆定额,管道或通道本来就是一个定额。套用埋式一定不行,套用槽道不是太合适。</font>

时间:  2012-12-27 17:48
作者: hhh125739

本帖最后由 hhh125739 于 2012-12-27 17:48 编辑

如果你能确定光缆是从人孔的管道里穿放。那就只能用TXL4-009至TXL4-016其中的一条定额。
时间:  2013-4-20 11:52
作者: gavin12345

当然是埋式光缆了啊,在埋式光缆保护与防护一节中有说明的啊  ,就有铺水泥盖板的,TXL2-129

时间:  2013-11-12 17:05
作者: xhj2708

<font style=\"background-color: #c7edcc\">可套用管道光缆</font>

时间:  2013-11-13 07:57
作者: nehcil

套用管道光缆定额,但是要按照注解使用,注:室外通道中布放光缆按本管道光缆相应子目工日的80%计取;光缆托板、托板垫由设计按实计列,其他主材同本定额。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114