作者: lxl379387815     标题: 通信电源 高频电源柜

高频电源柜中一次下电和二次下电是什么意思,二者有什么区别?机房中的哪些设备接在一次下电上,哪些设备接在二次下电上?
时间:  2012-12-9 16:59
作者: 流人

一次下电和二次下电说的是在市电停电、电池组供电情况下,当电池组电压下降到一定程度时,电源供电自动断开。
区别就是断开时的电池组电压不一样。
BTS设备接一次下电,传输设备接二次下电。
时间:  2012-12-10 08:12
作者: lxl379387815

:)
时间:  2013-1-2 10:46
作者: 人生如戏

一次下电是断本站,二次下电段所有的的设备,一次下电一般接本站设备,传输和重要设备接二次下电。