通信人家园

标题: 几种关于管道如何套定额的问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2012-11-13 21:56
作者: ahsxxiaofeng     标题: 几种关于管道如何套定额的问题

请教的问题如下:
       1、在新立光交基座至人手孔间预留3X4的PVC管;
        2、从人手孔打穿壁孔后直埋一孔硅管;
       3、从墙壁引下后直埋一孔硅管再引上至墙壁;
       4、墙壁新设一段光缆,穿硅管保护光缆。
以上几种情况我问过身边好几个人,但他们给我的答案各不相同,想请问大家这些情况分别应套用哪种定额?请大家赐教!感谢!

时间:  2012-11-13 22:02
作者: sdiwen

1、在新立光交基座至人手孔间预留3X4的PVC管;         套用管道的就可以
         2、从人手孔打穿壁孔后直埋一孔硅管;         敷设一孔塑料管来做   和 打穿人手孔洞一个
        3、从墙壁引下后直埋一孔硅管再引上至墙壁;    敷设一孔塑料管来做
        4、墙壁新设一段光缆,穿硅管保护光缆。        穿放光缆的工
时间:  2012-11-14 12:17
作者: ahsxxiaofeng

      1、是套用 TGD2-66 敷设塑料管道 12孔 (4×3),还是套用 TXL4-001人工敷设塑料子管 1孔子管?

    2、3、4、除了套用以上两种定额搞不清以外,我个人认为应该是套用 TXL2-125铺管保护 铺塑料管,不知道对不对?


时间:  2012-11-14 15:29
作者: naxx2000

第一条明显是新做手孔旁边砌光交底座,这几孔管的工作量应该是包含在砌底座的工作量之内,第四条应该是先敷设硬质塑料管(硅管),再穿暗管光缆,其他的同意二楼
时间:  2012-11-30 00:30
作者: hhuangyz

首先搞清楚直埋直埋一孔硅管是否一次性用,如果采用的是110mm管的话,就是管道了,应该按管道定额算。

如是一次性的话可以用铺管保护计算。

时间:  2013-11-22 13:49
作者: xhj2708

1、在新立光交基座至人手孔间预留3X4的PVC管;套用TGD2-066定额.



2、从人手孔打穿壁孔后直埋一孔硅管;套用打人(手)孔墙洞砖砌人孔(3孔管以下)及敷设塑料管道1孔


3、从墙壁引下后直埋一孔硅管再引上至墙壁;敷设塑料管道1孔及安装引上钢管(墙上)2根


4、墙壁新设一段光缆,穿硅管保护光缆。套用架设钉固式墙壁光缆或敷设硬质PVC管(Ф25以下)、管、暗槽内穿放光缆






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114