通信人家园

标题: FTTH中,分纤箱需接地吗?如果需要接地,有啥要求,请将要求作为附件上传,谢谢!!  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2012-11-7 09:34
作者: Jaywil     标题: FTTH中,分纤箱需接地吗?如果需要接地,有啥要求,请将要求作为附件上传,谢谢!!


时间:  2012-11-7 14:13
作者: XK1190

FTTH工程中的分纤箱需要接地。
分纤箱内一般都具备光缆固定与接地装置。光缆引入分纤箱时,应固定在该装置上并将光缆金属挡潮层及金属加强芯可靠连接至高压防护接地装置上。
时间:  2012-11-7 14:49
作者: 刘静静2012

属于无源,,,不用接吧
时间:  2012-11-7 15:54
作者: XK1190

必须接。因进箱光缆有受雷击和强电影响的可能,何况规范有这方面的规定,详见TD/T2150-2010《光缆分纤箱》5.3.1款。
时间:  2012-11-7 20:59
作者: Jaywil

高压防护接地装置有啥要求?比如:接地引入线是什么规格;接地排是什么材质、型号。如果是自行制作接地装置,那又是啥规格?  
时间:  2012-11-8 10:03
作者: XK1190

规范(YD/T2150-2010)规定:地线截面积不小于6平方毫米,接地装置与箱体及金属构件之间的耐电压水平不小于3000(DC),1min不击穿,无飞弧。至于分纤箱内各器件、装置的规格、型号,因各厂家不尽相同,请向厂家咨询。
时间:  2012-11-9 22:10
作者: capp0213

我这边分纤箱一般都是不接的。<div>老式的有一种落地的是要接的。</div><div>最主要是看验收部门怎么说。</div>
时间:  2012-11-9 22:27
作者: ox639

我们用的是塑料加强芯的光缆,规格是GYFTY-4D或GYFTY-6D等等,楼道分纤箱也是塑料的。不用接地的
时间:  2012-11-13 11:15
作者: BOBOYANG

一般情况是要求接地的
时间:  2012-11-20 12:28
作者: xiaolangzb

必须要求接地的啊 有规定的
时间:  2012-11-23 14:28
作者: dzg000

严格意义上讲,必须要接地的
时间:  2012-11-28 15:07
作者: seasea001

要接,箱体要接地,光缆接地在箱体内。。
时间:  2012-12-1 13:02
作者: hhuangyz

在通信设备中,所有的设备都需要接地的。

分纤箱也不例外。

时间:  2012-12-2 11:11
作者: 746210

不错
时间:  2012-12-5 10:30
作者: just108

按要求是应该接地的,但实际施工中要是没有有源设备,一般不接地。