前两天我国的北斗第16颗卫星发射成功了,标志着亚太区域的覆盖已完成。之前在通信基站,电力变电,铁路通信等国家战略基础施中用于授时系统主要依靠的是美国的GPS系统。现阶段为了保证国家安全,要求通信时间基准必须满足GPS和北斗双卫星系统。在北斗(BD)与GPS双模系统的中,天线与收发机之间使用的是一条同轴馈线,并使用双模天线和双模接收机。这样在北斗(BD)与GPS双模系统的感应雷防护中安装天馈浪涌保护器时频率应包括GPS的1575.42MHz和BD的2491.75MHz。而目前多数设备商与运营商配置的为单气放管的馈线防雷器,对于这种防雷器,在防雷状态时,会将卫星信号切断,可能造成设备重启或误判。同时其防护产生的残余电压达300V以上,对于只有5V工作电压的卫星授时系统。是得不到保护的。所以需要一种新的宽频射频防雷器来保护天线中的低噪放和接收机,目前能满足防雷的同时不中断卫星信号的防雷器,主要为π型网络射频防雷器。这一类防雷器能保证覆盖GPS与BD系统时低驻波,低损耗,低残压,低干扰。其残余电压只有10V左右,对于5V电压工作的授时系统,是一个良好的保护。