通信人家园

标题: 雷雨季节将至,基站防雷很重要(基站雷击抢修经过)  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2012-10-17 14:51
作者: zzf0711     标题: 雷雨季节将至,基站防雷很重要(基站雷击抢修经过)

5月16日中午12:50分,接到通知:某基站退服。
   代维人员立将此事汇报给分公司主任,同时沟通线维人员做好光缆抢修的准备;又与当地代维人员沟通,证实没有停电、刚刚下了一场暴雨夹雪并且电闪雷鸣。初步估计是雷电导致基站设备常    该站位山坳里,路况不好又加上大雨于13:40分到达基站,经检查:市电引入只有一相,检查变压器台高低压跌落开关发现有两个低压保险已经烧断,更换后市电恢复正常,继续检查设备,确认开关电源3个模块已经损坏、光端机因损坏而无法加电、动换监控单元损坏、空调室外机板损坏出现E04告警,光缆在综合柜下被烧糊而断;防雷箱显示01,证实雷击一次,开关电源防雷系统B相已经由绿色变为红色。整个基站的全部空开都在OFF关断位置,可见当时的雷电强度很大。
   确认障碍点后,线维人员开始接光缆,代维人员立即组织更换光端机,同时通知驻点留守人员马上把急需的电源模块、监控设备等器材火速送来。
   15:50分左右,基站所需设备全部安装完毕,光纤接通,传输中心做数据后,基站重新启动,恢复正常。

时间:  2012-10-24 16:45
作者: chesinuo

谢谢分享
时间:  2014-1-19 20:36
作者: nicolasci

xiexiefenxiang
时间:  2014-7-25 17:27
作者: 苹果花蕾

多谢分享




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114