通信人家园

标题: 接地网建设时,是否成环就行,不成环行不  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2012-10-10 15:45
作者: 二十一刀锋     标题: 接地网建设时,是否成环就行,不成环行不

1.jpg
图中黑圈表示垂直接地体    细线表示水平接地体
我的意思把接地体除了连环之外,另外就近的又连了一下,是否有影响
我的审核人的意见说是不需要在就近连接  她的意思如下图
2.jpg
各位看官看看如何决策。

另外,箱式变压器的接地,箱式变压器中有接地铜排,是否把输出端中性线和保护线都连接到铜排上,经由铜排连接到地网


附件: 1.jpg (2012-10-10 15:40, 8.17 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTkwNDAxfGUzYmVmY2Y1fDE3MzI1MjA2NTd8MHww

附件: 2.jpg (2012-10-10 15:42, 6.75 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTkwNDAyfDFkOTQ2MjdhfDE3MzI1MjA2NTd8MHww
时间:  2012-10-10 16:05
作者: TXRL

把接地体除了连环之外,并不好,和画电路板一个道理,避免出现你说的情况
时间:  2012-10-11 08:59
作者: qh6678

安全第一
时间:  2012-10-11 10:58
作者: zflzfl

按照通信设计接地规范,接地要和大地成环,将电流快速泄到大地

时间:  2013-11-20 11:13
作者: xhj2708

一定要成环的,否则出了事故谁来负责呢




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114