通信人家园
标题:
接地网建设时,是否成环就行,不成环行不
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-10-10 15:45
作者:
二十一刀锋
标题:
接地网建设时,是否成环就行,不成环行不
2012-10-10 15:40 上传
下载附件
(8.17 KB)
图中黑圈表示垂直接地体 细线表示水平接地体
我的意思把接地体除了连环之外,另外就近的又连了一下,是否有影响
我的审核人的意见说是不需要在就近连接 她的意思如下图
2012-10-10 15:42 上传
下载附件
(6.75 KB)
各位看官看看如何决策。
另外,箱式变压器的接地,箱式变压器中有接地铜排,是否把输出端中性线和保护线都连接到铜排上,经由铜排连接到地网
附件:
1.jpg
(2012-10-10 15:40, 8.17 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTkwNDAxfGUzYmVmY2Y1fDE3MzI1MjA2NTd8MHww
附件:
2.jpg
(2012-10-10 15:42, 6.75 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTkwNDAyfDFkOTQ2MjdhfDE3MzI1MjA2NTd8MHww
时间:
2012-10-10 16:05
作者:
TXRL
把接地体除了连环之外,并不好,和画电路板一个道理,避免出现你说的情况
时间:
2012-10-11 08:59
作者:
qh6678
安全第一
时间:
2012-10-11 10:58
作者:
zflzfl
按照通信设计接地规范,接地要和大地成环,将电流快速泄到大地
时间:
2013-11-20 11:13
作者:
xhj2708
一定要成环的,否则出了事故谁来负责呢
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)