通信人家园

标题: 直放站监控故障处理说明  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2012-9-24 11:27
作者: coolbb     标题: 直放站监控故障处理说明

直放站监控故障处理说明
一、首先在中心平台进行检查:
1.通过客户端选择需要查看的站点数据参数是否能够实时查询。
2.如果查询不返回实时数据,先核实设备内SIM卡是否有效。
3.如设备内SIM卡无问题,须代维人员去现场查看设备是否正常。
(现场判断方法见:二、现场处理方法)。
二、现场处理方法:
1、判断电源是否正常:
设备外部有电源LED指示灯,如果指示灯灭表示终端未供电或电源模块故障。
解决方法:用万用表测量终端所接的220V AC是否正常输出以及检查设备内部电源模块是否正常工作。
2、检查MODEN指示灯:
MODEN插SIM卡处附近有1个指示灯。
正常情况下该灯闪烁。
    有数据收发时该灯快速闪烁。
当状态指示灯长亮或长灭时,表示MODEN未注册上网络、无卡或SIM卡失效等。
解决方法:1. MODEN未注册上网络:可以重启动总个设备电源,同时须切记关掉MODEN的备用电池,确保MODEN正常重启。
2. 无卡或SIM卡失效:需要更换新的SIM卡,并确保SIM卡能正常收发短信,可将SIM卡放置现场维护手机中进行短信手法测试。
   
当进行SIM卡更换或MODEN重启等操作,确认MODEN可正常工作后,即可与网管监控人员再次核实监控情况。如还无法实现有效监控,则需通过设备的本地调测软件读取设置设备内部网管参数。

时间:  2014-11-17 21:31
作者: 紫气咚来

很全面




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114