通信人家园

标题: 直流电源线平数如何确定  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2012-8-21 15:17
作者: guoh     标题: 直流电源线平数如何确定

机房直流供电系统,供应其它设备的直流电源的电源线平数和电流一般是什么关系?
时间:  2012-8-21 15:50
作者: 花无缺880630

10平方毫米以下 大概系数为5 ,比如1*6平方毫米的电源线,大概承载30A的电流;不过10平方毫米以上的电源线就不能遵照这个规律了。
时间:  2012-8-21 17:14
作者: 现在

每平方可以承受1千瓦  自己算吧  看看你的直流电压多大,然后就能算出来啦
时间:  2012-8-22 09:23
作者: wangtaopx2

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2012-8-22 15:04
作者: 1997deman

S=(I×L×2)/(ρ×V)
S:电缆截面积,单位平方毫米
I:最大工作电流,单位安培
ρ:电导率(铜:57,铝:34)
V:最大允许压降,单位福特
时间:  2012-8-23 16:02
作者: 虔诚的基督徒

有口诀,速度快,现场估算;有公式,回来慢慢算,精确计算.....
时间:  2012-8-23 19:40
作者: chenjiahe

如果你能确定本段馈电线的电压降指标(也就是采用固定压降法),采用5楼的公式就能解决了,如果你不能确定这个指标,那得系统地计算并分配整个系统各段馈电线的压降指标,然后用5楼的公式计算,这就不是在这里能说得清楚的了,你得查一下相关的设计资料,掌握直流供电系统的压降指标及其分配计算方法的相关知识
时间:  2012-8-24 13:29
作者: wuming230103

直流电缆采用压降分配法,公式如下:
           ∑*I*2*l
    S=______________
            r*ΔV
    S:导线截面积
    I:为直流负载电流  
    l:单程导线长度  
    r:电导系数(铜:取57)
    ΔV:导线允许电压降  

时间:  2012-8-27 09:52
作者: 人生如戏

不考虑压降和线损的话,一般是2A/平。



时间:  2012-8-27 10:13
作者: wenqi


S=(I×L×2)/(ρ×V)
S:电缆截面积,单位平方毫米
I:最大工作电流,单位安培
ρ:电导率(铜:57,铝:34)
V:最大允许压降,单位福特

顺带说一句,地线的线径相应小一号
时间:  2012-8-30 21:29
作者: cwq05350109

直流系统的线缆选择需要考虑两个因素:

1、电缆载流量  如1个路由的电流为600A,则可选取2条单芯240(30度时的载流量约为410A)平的电缆并接使用,这是满足载流量的需求

2、系统的全称压降。48V直流系统全称压降不大于3.2V(蓄电池-用电设备),240V高压直流全称压降不大于12V

时间:  2012-9-11 21:56
作者: wolfguard

都买啦!