各位前辈!大家好!
本人主要从事通信管道施工的管理,现在建设管道过程中常有管道接入建筑地下室的情况,一般施工完成后地下室内墙都会出现不同程度的渗漏。我们都有对管与墙体进行诸如浇柏油、批防漏宝等操作,管材接口也抹足PVC胶水,估计水多半是从手孔沿管道进入地下室的,不知道各位前辈对此有何良策?
时间:
2012-7-26 14:00
作者:
vld123
沥青咯····楼层之间的卫生间都是用这个做缝补的
时间:
2012-7-26 14:02
作者:
1997deman
若水从人(手)孔进入地下室,那肯定是从管孔进入,在地下室里就不是管孔壁漏水了
若是管孔内漏水,可将管埋倾斜了,地下室一端抬高,人(手)孔内的管埋低点,从地下室出来的1-2个孔段也做往外倾斜。