通信人家园
标题:
[求助]请问楼宇之间软吊光缆取何定额
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-7-8 10:53
作者:
wangle1516
标题:
[求助]请问楼宇之间软吊光缆取何定额
楼与楼之间跨吊光缆,光缆未架吊线,直接跨越。是取吊线式光缆?还是取钉固式光缆?还是取架空光缆?
如取吊线式光缆,没有架钢绞线、挂钩材料和工作量;如果取钉固式,没有线卡材料;如果取架空光缆,没有挂钩材料;
我们这边监理是取墙吊线式光缆乘0.8系数,表示做墙吊线工作量未做,同时也无墙吊线材料和挂钩。不知妥否?请教了!
时间:
2012-7-10 08:38
作者:
nehcil
1、首先光缆不可以直接布放,只是不符合规范的,不符合规范就找不到相应的定额。
2、以上三种办法都可以选用,只是要考虑一定的系数,半径有部分工作量没有做。
3、监理的办法可以使用,取0.8系数工日已经不低啦!毕竟墙壁光缆的主要工作量在敷设墙壁吊线上,工作时间绝对超过放光缆的时间。
时间:
2012-7-11 23:23
作者:
MoMoXp
在套取定额的时候首先看定额的工作内容,比如说架设吊线式墙壁光缆(含吊线架设)的工作内容:定位、安装固定支撑物、布放吊线、收紧做终端、检验测试光缆、布放、卡挂、端头处理等。你再看定额对比其他两个就知道你的这种方式(我们这叫软吊,不知道其他同行怎么叫)和吊线式墙壁光缆最接近了,但少了架设吊线,这样就会乘以一个系数(得看建设单位定的是多少)了,材料据实计取,所以监理的办法可用,0.8的系数已经不低了,呵呵,我们才给0.6。
时间:
2012-7-12 08:38
作者:
日月星
墙吊光缆给的工太高,约是架空光缆的5倍。
实际上用这种方式施工队非常省事,给架空光缆的工,不给料,就足够了。
有的地方根本一个工不给。
时间:
2013-11-18 11:06
作者:
xhj2708
1.架空光缆,但不允许这样做,至少得拉条铁线保护吧,不一定用挂钩的啊,这个就是套用的,特殊情况可以套用相关定额的,
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114