[求助]开关电源均流问题
中兴组合开关电源(型号为ZXDU68)的整流模块(ZXD2400)不均流,基站蓄电池1000Ah一组。配置4块整流模块,市电停电恢复后整流模块只有2块是满负荷工作,输出电流是50A以上,但是有两块整流模块输出电流只有5A左右,请教下除了更换整流模块还有什么办法可以解决此问题。
时间:
2012-7-20 09:31
作者:
小SO
把整流模块拔下来,在插上去试试。要是不行就换个位置试试。
时间:
2012-7-20 09:43
作者:
tigerout
插槽问题,控制器问题,模块问题
时间:
2012-7-20 09:58
作者:
1571
可能是开关电源开启了节能功能,关闭了另外2块。
时间:
2012-10-16 09:38
作者:
raofakui
1、检查模块和监控单元设置是否正确,是否关闭或节能保护了另外两块模块。2、把正常的模块拔出,插到显示不正常的槽位中,看是否恢复,如果恢复表示模块故障,如果未恢复说明整流模块故障。(注:还可能是监控模块故障)
时间:
2012-12-5 10:19
作者:
gaoyanggsplkkz
应该是节能模式搞的鬼
时间:
2012-12-10 21:41
作者:
流人
中兴这个型号的电源你们都不了解吧,这个整流模块上有调节的,用个起子把满负荷的那两个模块调小点,另外两块调大点。
时间:
2015-2-26 21:12
作者:
slsgang
可以更换槽位试一试