通信人家园
标题:
AP设备的温度漂问题如何解决
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-6-19 23:37
作者:
zzt76
标题:
AP设备的温度漂问题如何解决
中移动对于增益输出的指标要求是控制在1.5dB以内,但是我看大多数厂家应该都未达到这个要求,难道中移动也不管?
时间:
2012-8-29 14:50
作者:
andyhouhou
这个确实比较麻烦,输出功率受温度影响会变化,同时测试仪器测试的数值也是在变化的。1.5dBm太小了。+/-1dBm还可以。
时间:
2012-8-30 09:49
作者:
tjtxkj001
送检的产品和批量生产的产品肯定是有差别的
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)