通信人家园
标题:
室分熔纤数怎样算?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-6-19 16:06
作者:
since1989
标题:
室分熔纤数怎样算?
在做室分设计时,原理图的熔纤数怎样算呢?
时间:
2012-6-23 10:55
作者:
penghang1990
GRRU一芯,RRU两芯,再加三芯备用的,你算吧。
时间:
2012-6-23 10:56
作者:
penghang1990
GRRU一芯,RRU两芯,再加三芯备用的,你算吧。
时间:
2012-6-24 21:47
作者:
20055271
联通的都是熔一备一,熔二备二的~~
时间:
2012-6-24 22:38
作者:
日月星
我们这里不备,一个室分站点可能有三十几个RRU,需要70多芯,不可能给放144芯的缆。
时间:
2012-11-15 16:45
作者:
772118235
2G RRU, 3GRRU熔三芯,其中一芯备用,直放站熔三芯,其中两芯备用,我们这边联通是这么熔的,希望采纳