作者: miracle-yang     标题: [讨论]求助光缆质量问题?!

各位兄弟姐妹,我是一个项目管理人员,今天开会中施工单位提出可一个新发现的问题:某厂家的48芯金属光缆盘测没有问题,布放后测试发现纤芯衰耗很大,而且出现衰耗的位置很多。施工过程中我全程看了并没有特别施工不规范的地方,而且把光缆抽出来以后发现光缆并没有打折,是不是意味着这种光缆的抗拉力不行?光缆质量应该存在一定的问题吧?我想问最主要的问题是什么?

还有一个就是某厂家的24芯金属光缆布放后发现光缆损耗大,光缆外表皮多出出现鼓包,光缆质量应该也是存在一定的问题吧?

如果各位有相似的经验和最后的结论,请帮忙。谢谢。

[ 本帖最后由 tomtuo 于 2012-6-13 10:04 编辑 ]
时间:  2012-6-12 10:29
作者: cxp0103

产品描述不是太清没法说。(什么样的金属光缆?)
时间:  2012-6-12 14:27
作者: 设备安装

鼓包肯定是质量问题,如果多处衰耗那肯定是拉了过大造成的
时间:  2012-6-12 16:50
作者: miracle-yang

谢谢楼上的两位兄弟。是GYTS-24B1光缆,施工过程中并没有太大力进行拉扯,主要是用于穿管道,而且管道并没有被压坏的情况。就是3个人将光缆拉过去以后就有这样的问题,我觉得是光缆抗拉力不行。
时间:  2012-6-13 10:10
作者: cxp0103

那你需要询问他们拉光缆时是怎么固定接头的是否拉到光纤松套管,在拉光缆途中是否有拉不动硬拉现象,看一下有无问题的地方缆表面是否有伤痕。要是都没有,那就只有光缆本身的问题了。我们做的是二到十二芯的抗拉是短600长1500按常理来说的不应该的。
时间:  2012-6-13 14:46
作者: cxp0103

光缆时大厂做的还是小厂做的,现在小厂偷工减料太厉害抗拉大部分都不够。还有可能是余长不够  其他的就没有了。
时间:  2012-7-4 14:33
作者: 小平同志

找一处故障点,开天窗后看看是不是填充绳很紧,松套管是否有变形扁掉。

一般这种情况多数是光缆质量问题。

这种光缆在布放时一定要用转盘或倒8字,管道布放时做好润滑,井距长的话要尽量少次数拉过去,受力的次数越多越容易坏。

时间:  2013-12-15 15:24
作者: xhj2708

肯定是质量的问题,拉二下就不行,那这条光缆还要来干嘛呢