小弟现在遇到一个问题  遍查规范找不到依据
特此提出来   求高手老师解答

  问题:
机房内现有3根柱子,每个柱子都有联合接地体,每个柱子上都放了一个接地铜排(共三个)
,且接地铜排均与对应柱子的联合接地体连接了,那么请问这三个是否可以再级联(拿软电缆连接起来)


之前我做方案的时候是把三个铜排连接起来了的,但是有同事持不同意见,
为此我们谁也说服不了谁

我的理由是:同楼层均压带电位都一样的,铜排级联后会更好的分压
同事反对的理由是:铜排这样子连接会不会造成不必要的电压差

求老师现场解答
时间:  2012-6-8 12:34
作者: bluesky1055

这个问题关键在于你这三个柱子,分别对应是防雷地、电源地、设备地?防雷地如果和设备地连在一起可能会反击设备。
时间:  2012-6-8 12:35
作者: snwj99860

三个接地是不是都是保护地,如果是可以讲三个接地铜牌并联起来,但要连接牢靠,并且要用50以上的PE电缆连接

[ 本帖最后由 snwj99860 于 2012-6-8 12:37 编辑 ]
时间:  2012-6-8 12:46
作者: 二十一刀锋     标题: 回复 2# 的帖子

机房没有直流电  仅有交流电(除UPS蓄电池外) 三个接地铜排全部都是保护地
时间:  2012-6-8 12:48
作者: 二十一刀锋     标题: 回复 3# 的帖子

目前是用1*120的RVVZ电缆连接的   因为之前有一个老同志坚持让我这样连接    但是我的方案做出来以后另外一个老师说没必要  而且害怕会造成不必要的电势差   
机房的三个接地铜排都从铜排所在柱子的联合接地体(大楼均压网)引接了
时间:  2012-6-9 09:26
作者: 陈腾飞     标题: 回复 4# 的帖子

你三个柱子 如果都是和机房的地器相连,就不需要了。
时间:  2012-6-9 10:20
作者: theitx

如果三个柱子都是机房一级保护地(机房大地),不需要连接。
时间:  2012-6-9 11:50
作者: zyl001

不需要

浪费材料!

时间:  2012-6-10 14:04
作者: 木子伟103

接地电阻《1.5下,可以联合接地啊,三个接线柱接一起。

时间:  2012-6-10 21:39
作者: vampiregoat

不是太懂,学习:)
时间:  2012-6-10 22:21
作者: lgzdhbdx

现在机房基本都是框架结构,即三个柱子本身都是和楼体钢构件连接在一起的,钢构件做统一接地,同一层楼都在一个等电位上,所以只要每个柱子如果都是焊接(或可靠连接) 三个接地都一样,没有必要再连接 。(如果三个柱子接地排连接不用列的机柜,机柜之间可能会连接起来,下送风机房都会连接 ) 
时间:  2012-9-25 10:51
作者: bestfly

接地本身在业内也是一个有争议的话题,有许多专家都争论N年。现在统一为等电位连接。