通信人家园

标题: 电源线的问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2012-6-7 11:11
作者: fz.008     标题: 电源线的问题

新增列头柜1架  熔丝400A   长度20米  电源线用多少的好   端子怎么分配
时间:  2012-6-7 11:20
作者: bestfly

标准配是240电缆。同样240铜接头。
时间:  2012-6-8 10:16
作者: 竹菊莲草

把算法写出来
时间:  2012-6-9 14:57
作者: 服务生

察看《电工手册》。
时间:  2012-6-10 00:01
作者: 赤露珠

<font size=\"4\">240电源线 主用(备用)两路,主用63A保险6路,32A保险6路备用同主用相同。</font>

时间:  2012-6-10 22:04
作者: lgzdhbdx

如果是直流电 得用电流矩法  400A*20米=8000  查表可以得出线径 ;如果交流,可用400安 直接查国标
时间:  2012-12-5 10:21
作者: gaoyanggsplkkz

根据具体经验可获得线径

时间:  2013-3-7 16:08
作者: wjb@gpdi.com

计算公式为:
S=2* I*L/(Δμ*r)
S——直流电缆的截面积(mm2);
I——负载设备的额定输入电流
L——直流电缆的长度;
Δμ——直流电缆线路允许电压降。在实际工程计算时,不论24 V电源系统还是48 V电源系统,负载分路电缆和蓄电池电缆的允许压降都取0.5 V。
r——导线电导率(铜电缆的电导率为57 m/Ω?mm2,铝电缆的电导率为34 m/Ω?mm2);
时间:  2013-3-8 11:32
作者: wanjiale2008

S=2* I*L/(Δμ*r)=2*20*400/0.7*57
0.7为直流配电屏-列头柜允许直流压降;57为铜电导率