[求助] 600A交直流一体电源电柜引入多大交流开关合适
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-6-7 09:25
作者:
竹菊莲草
标题:
[求助] 600A交直流一体电源电柜引入多大交流开关合适
想新增一个架600A的交直流一体电源柜,不知道引入多大交流开关合适,由交流配电箱到新增开关电源位置20米,用多大线径的交流电源线。
时间:
2012-6-11 08:13
作者:
1szzp
标题:
交流
经验值:1:12,25平方电缆
时间:
2012-6-11 09:14
作者:
竹菊莲草
哥门知道算法的话给俺说说
时间:
2012-8-30 21:36
作者:
cwq05350109
600A系统,满配的话功率为600A*48V=28800W=28.8KW=36KVA=54.5A/380V
查电缆载流量表可知可选用4*16+1*10的5芯电缆(25℃时载流量为79A)