通信人家园
标题:
请问直流分配柜可以接2路不通的开关电源吗?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-5-23 23:07
作者:
高压锅
标题:
请问直流分配柜可以接2路不通的开关电源吗?
请问直流分配柜可以同时接2路不通的开关电源吗?这样接的话,如果其中1台开关电源发生故障会影响另1台开关电源的直流输出吗?请高手解答。谢谢!
时间:
2012-5-24 08:04
作者:
yueran
可以,2路开关电源输出电压要平
时间:
2012-5-24 08:05
作者:
yueran
也不影响另一个开关电源工作
时间:
2012-5-25 17:13
作者:
azulsky
应该不影响吧
时间:
2012-6-2 15:52
作者:
lawyer0101
肯定不可以!两套不同的开关电源输出电源肯定不会绝对一致,特别是一套均充一套浮充时,或者一套电池放电,一套正常工作时,不同的电压会在直流屏熔断器形成环流,严重时熔断器会熔断。
时间:
2012-6-7 10:40
作者:
竹菊莲草
标题:
回复 5# 的帖子
是这样的,除非你能控制好压差问题。如果是同一套电源系统,不是同一个输出柜应该是可以的,对么?