通信人家园
标题:
几种光缆布放不知道该套什么定额
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-5-5 12:51
作者:
jjajjys
标题:
几种光缆布放不知道该套什么定额
图纸上某断写着:架空皮带通道(光缆套子管布放) 这个该套什么定额啊
地沟布放 是不是该套用直埋光缆,算不算开挖回填工作量
隧道呢,算管道还是槽道啊
另外从机房地下室引上到二楼 这算引上还是槽道
时间:
2012-5-7 16:22
作者:
sjylike
根据实际发生的工作情况来套用定额。
时间:
2012-5-9 09:49
作者:
chxdcsdz
架空皮带通道(光缆套子管布放) 这个真不知道,应当有设计文本吧,看设计是怎么给的按设计给的做
地沟布放 第六节 槽道(地槽)、顶棚内布放光(电)缆 TXL4—061 槽道光缆 单位:百米/条 技工0.84 普工0.84或者TXL4—058托板式敷设室内通道光缆;TXL4—059定固式敷设室内通道光缆
隧道里看是怎么架设的,钉固的TXL4—050架设钉固式墙壁光缆 走墙壁管的TXL7—041管、暗槽内穿放光缆 走管道的TXL4—009至016 走槽道的TXL4—061
机房地下室引上到二楼 也要看是怎么架设的 笼统分为TXL4—058托板式敷设室内通道光缆;TXL4—059定固式敷设室内通道光缆;TXL4—060竖井引上光缆;TXL4—061槽道光缆;
TXL4—050架设钉固式墙壁光缆
具体采用什么定额需要根据施工图纸和实际采取的施工工艺来确定,
[
本帖最后由 chxdcsdz 于 2012-5-9 09:51 编辑
]
时间:
2012-6-8 10:31
作者:
三袁故里
另外从机房地下室引上到二楼 这算引上还是槽道 :
这个问题我一般是取 敷设室内通信光缆中的 竖井引上光缆,工日还是不错嘀