通信人家园

标题: 请教一个问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2003-6-24 23:00
作者: gztmc128     标题: 请教一个问题

用户报一条2M数字电路不稳定,我们逐段环给用户,让他在路由器上看状态,他使用了一个命令,PING回自己的网关,就可以立即发现每段的线路质量,我在用户现场也看到在PING的过程中,如果一经过故障点环路,就PING不通。我的问题是PING网关怎么会跟中继有关呢?还要很直观?这个道理是不是跟我们在平时PING自己的网卡IP不一样?
时间:  2003-6-24 23:39
作者: gztmc128

用户路由器大概是36XX或以上,他登录到自己的网关,ping自己的ip,就可以经过我们的环回来。
时间:  2003-6-25 11:59
作者: zhang531

没问题,是这样,串口可以,以太口的协议不支持,如果能PING回来,也不说明什么问题,路由器寻址方式的工作原理决定的,具体可以去问问数据专业的同事,我记不太清,也说不太明白了。
时间:  2003-7-22 22:53
作者: gztmc128

我已经搞明白了,这里涉及ccna的知识,已经是广义上的传输了。
确实如zhang531所说,由寻址方式的工作原理决定,只要使用拓展ping,原地址和目的地址都设为出口的ip地址就行了。我试了一下,果然如是。
与我们在普通微机上拔掉网线仍可ping自己网卡ip地址不同的是,如果拔掉了路由器出口的串口线,由于int已经down了,是ping不回自己的。




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114