ADSS光缆安装、施工手册
全介质自承式(ADSS)光缆
安装手册

1.1随着电力通讯事业的蓬勃发展,电力系统内部通信光纤网络正在逐步建立,全介质自承式(ADSS)光缆得到了广泛应用。为了保证ADSS光缆安装顺利进行,避免因施工不当造成人力、物力的损失,特编制本安装手册。
1.2 本手册就全介质自承式(ADSS)光缆安装事宜仅提供一些基本说明,所涉及的方法和注意事项仅供路线设计和安装人员参考。
1.3 ADSS光缆是一种与电力线路同杆架设的特种光缆、安装方式与电力传输线安装有一致的方面,安装时可参照ANSI/IEEE 524—1980标准架空传输导线安装技术,以及电力工业部DL/T 547-94电力系统光纤通信运行管理规程等,带电施工过程中严格遵循电力系统带电操作的相关规程。
1.4所有参与施工人员必须经过安全培训,方能参与施工。所有登高器械、验电器,接地线等都必须送劳动管理部门检验,在杆上施工严禁使用卷尺之类的细长金属物。在潮湿、大风天气不允许施工。
时间:  2012-4-25 10:44
作者: long086086     标题: 谢谢

谢谢这次没要钱了
时间:  2012-5-6 18:49
作者: yinjing2007

正好需要,多谢了,强大:)
时间:  2012-5-6 18:51
作者: yinjing2007

内容很好,非常感谢!!!
时间:  2012-5-27 09:03
作者: cscccyf

正好需要,多谢了,强大
时间:  2012-8-5 16:43
作者: lllddd1229     标题: adss

ADSS光缆架设在高压线的强电场环境中,ADSS光缆与高压相线间及ADSS光缆与大地间的耦合电容所产生的电位在潮湿的光缆表面产生电流,当光缆表面有半干半湿的情况时,会在干燥区发生电弧,电弧引起的热量会侵蚀ADSS光缆的外护套。为防止上述现象的产生,ADSS光缆国际标准要求光缆能在12 kV/m场强中正常工作。若电场强度大于12 kV/m,则需选用防止腐蚀护套的ADSS光缆。  3 光缆挂点的确定
  3.1 电气部分
  ADSS光缆挂点的选取,首先必须满足电力线的有关规程,有关ADSS光缆的规程要求及挂点处场强度小于12kV/m的要求,否则难以安全运行。其次是满足电力线的基础资料要求,如气象条件、《平断面图》、交叉跨越、弧垂等。要求ADSS光缆能与电力线有良好的互融性,相吻性。充分考虑ADSS光缆安全系数、应力和弧垂。ADSS光缆抗拉强度大,自重轻,较易按设计意图选用参数,给设计完成上述要求提供了一个较为广泛的空间,为进一步合理选择挂点提供了保证。
  3.2 结构部分
  为了减少光缆对杆塔的强度影响,其挂点尽量选择在较低位置,并应考虑到受力影响选择主、斜对交点处,这样有利于减少主材受力影响。光缆静端挂点,应选择铁塔横隔面处为宜 ,如果没有横隔,应增加横隔面,以有利于分散受力,并给予杆塔补强。一般线路增挂一条光缆,其杆塔强度均能满足,对于个别大跨距处,应根据所增光缆荷重来验算杆塔强度及基础受力情况,提出补强措施。
  3.3 杆塔的强度校验
  近一年多以来,先后完成了广东梅县长沙、丙村,蕉岭等ADSS光缆通信工程的设计、施工。但各种杆塔挂点位置从初设到施工图几经变化,归纳起来挂点的确定主要应考虑以下因素:
  挂点场强应不大于20 kV/cm,以减少电腐蚀,保持光缆的应有寿命;
  尽可能采用低挂,以减少杆塔附加弯矩,降低杆塔加固补强的工程量,节省工程投资;
  尽量避免光缆与导线的交叉,防止鞭击现象发生。而设计应避免ADSS与导线在侧视图中和俯视图中交叉,实在无法避免的交叉,也要将交叉点尽量设置在两侧杆塔附近。同时要验算导线与光缆在有风时不同步摆动和无风时弛度变化;
  光缆弧垂最低点不得超过导线弧垂的最低点,以保证交叉跨越距离,免受外力破坏。
  4 ADSS光缆配盘问题
  ADSS光缆配盘是光缆订货施工中的重要问题,当工程已确定采用的线路,并明确路径状况后,接下来就要考虑光缆的配盘及影响配盘的因素。
  4.1 接续问题
  由于ADSS光缆的特殊性,决定它不能象普通光缆那样任意接续,其接续必须选择在输电线路的耐张塔上进行,决不能在线路中间空中接续。由于它的施工条件较艰苦,野外接续地点条件较差,因此应尽量减少光缆的接续次数,故每盘ADSS光缆的盘长应尽量控制在3~5 km范围。
  4.2 ADSS光缆长度与线路之间的关系
  ADSS光缆是悬挂在高压输电线上,高压输电线路的长度是决定ADSS光缆长度的主要依据之一,除此之外,ADSS光缆盘长中还应考虑输电线路中杆塔之间的自然条件。
  另外需要考虑杆塔上的过引、弧垂、光缆接续时所需长度、施工中的牵引所用长度等。再一个考虑输电线路允许的设计误差;由于设计输电线路时允许有±1%的误差存在,ADSS光缆选择时就应考虑±1%的误差。
  ADSS光缆的垂度应与输电线路的导线垂度相近,生产厂商应提供所有技术参数,设计时应根据厂商提供的参数来计算导线最大垂度和光缆最大垂度时的距离,防止相碰,造成光缆损坏影响线路正常运行。
  设计部门应根据所掌握的线路情况提出初略的光缆配盘表,提供招投标选择时参考。待选定厂商后设计单位与厂商共同确定最后的光缆配盘,配盘表应尽量详细。ADSS光缆配盘订货时,各种档距的光缆要互相兼顾,应尽量简化档距差,减少光缆种类,这样既减少备品、备件数量又降低施工中的复杂程度。
  5 应用、设计及施工中需说明的问题
  ADSS光缆的特点是施工简单、可带电作业、工程造价低、抗电腐蚀、寿命长、大跨距。上述特点是针对一定的应用范围而言,其它的特种光缆也各有其不同的优势。就光缆的选择,目前电力系统还没有一个通用标准,只能根据一些基本原则和项目具体情况进行方案分析。
  施工单位要严格按光缆供货厂商对安装方面的要求作业,制定安全措施、组织措施、技术措施,并在施工督导的监督下进行作业。
  ADSS光缆是全介质结构,但由于光缆表面及周围空气中不可避免地存在灰尘、水分,使其表面带有一定电荷。因此在高压环境中作业,光缆及其金具均应在直接触摸前接地。光缆焊接作业时,位于工作区域内和静端连接金具之间的光缆应可靠接地。设计ADSS光缆时采用直接接地,以便静电及时泄放。
  由于光缆金具预绞丝较长,安装中稍有不慎,有电击的危险。为解决这个问题,提出采用“隔一挂一”办法,在保证光缆不落地的前提下,可依次、逐基将光缆放低3~5 m,进行预绞丝和悬垂线夹的安装,为了提高施工进度,在电网允许时也可以停电施工。
时间:  2014-6-14 19:25
作者: 倮倮1226

谢谢分享
时间:  2014-7-25 15:14
作者: xl071703

看看
时间:  2014-9-23 15:04
作者: sogaa

谢谢楼主了
时间:  2015-1-28 10:14
作者: wangflan


时间:  2015-4-9 10:21
作者: wangbqd

谢谢
时间:  2015-6-7 23:21
作者: 616000111

谢谢分享!
时间:  2015-6-9 16:01
作者: kevin2350

学习一下,十分感谢!
时间:  2015-6-18 15:57
作者: gjy88

分享一下
时间:  2016-5-20 11:11
作者: hlw6534

学习了,谢谢楼主
时间:  2016-6-1 16:09
作者: justhg

ADSS光缆 金具特殊,和普通光缆的金具差不少
时间:  2020-5-20 14:46
作者: swp225

正好需要,谢谢分享





通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114