请问下,超过2个机房以上的跳纤还能保证衰耗不?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-4-12 00:17
作者:
landcqupt
标题:
请问下,超过2个机房以上的跳纤还能保证衰耗不?
RT
时间:
2012-4-12 10:42
作者:
pootnet
用光功率测一下吧,这个为准
,光纤使用,最好都用光功率测一下,即便是近距离,也不排除可能出现接口灰尘或没对准等问题 。
时间:
2012-4-12 12:31
作者:
ganfb
5个机房问题也不大。
时间:
2012-4-12 13:56
作者:
meng080617
只要光纤接头没问题,就没问题。还是依靠光功率测试。
时间:
2012-4-12 20:17
作者:
设备安装
曾今连续跳接8个光交两个机房开过一条电路,那是相当的NB啊
时间:
2012-4-13 08:43
作者:
snwj99860
OTDR测试一下全程曲线,全程衰耗是否超过20dB,超过了就衰耗过大,影响业务
时间:
2012-4-18 09:48
作者:
sfxia
根据经验,每个活跳接的光功率衰耗保持在0.3db左右,你可以根据具体情况先做一个光功率链路预算。