通信人家园
标题:
请教给位做预算的同仁!!敷设PVC管问题!
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-4-10 20:28
作者:
设备安装
标题:
请教给位做预算的同仁!!敷设PVC管问题!
请教一个问题,工程中有套PVC管后墙面顶固的光电缆,这时候可以套用敷设硬质PVC管条目定额,但是穿管部分的光缆该套用什么定额呢??如果是敷设槽板后敷设光缆倒是能套用敷设槽板,和敷设槽板光缆,可套管的没有这样分开的定额可套用啊,作为施工单位来说在工日上是分哩必争的,这时候本人感觉套用敷设PVC管后再次套用敷设钉固钉固墙壁光缆并不合适,但是套用敷设暗管光缆呢也不贴切,请问大家是怎么处理这个工作量定额套用的呢?
时间:
2012-4-11 11:43
作者:
naxx2000
套暗管哪里不贴切,是单位工日不贴切吗
时间:
2012-4-11 11:45
作者:
下海
套TXL7-041,管暗槽内穿放光缆
时间:
2012-4-11 18:51
作者:
设备安装
楼上 是指套完敷设硬质PVC管定额后再套TXL7-041????????????
这是老定额,那新定额呢?
时间:
2012-4-11 19:48
作者:
02014719
标题:
楼上
新定额和老定额在这上面是一样的
时间:
2012-4-12 16:09
作者:
sftxys
敷设硬质管导一行定额
管内穿光缆导一行定额,TXL这是新定额
时间:
2012-4-14 08:56
作者:
lyz2008
套用暗管电(光)缆,应该可以的
时间:
2012-4-14 12:31
作者:
下海
套完敷设PVC管定额后,再套暗管内穿放光缆,这是我跟参与定额编制的一位老师讨论过后得出来的结果
时间:
2020-1-8 16:06
作者:
mzx918@163.com
<div class=\"f14 ques_line \" id=\"a13671\">套完敷设PVC管定额后,再套暗管内穿放光缆。</div>
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114