通信人家园
标题:
[求助]求助一个新旧电池混用的问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-4-8 15:48
作者:
545411
标题:
[求助]求助一个新旧电池混用的问题
艾默生宏站电源柜接两组600AH电池,一组较新,另一组使用时间较长,这样对新电池好吗?
时间:
2012-4-8 16:03
作者:
tigerout
标题:
肯定不好
容易造成新电池的过冲过放,加速老化
时间:
2012-4-8 21:59
作者:
fengwei214
标题:
最好不要混用 老化快
时间:
2012-4-9 11:38
作者:
zoloss
这种现象挺常见的啊,楼上的能不能说的仔细点,为啥会引起过冲过放呢?
时间:
2012-4-9 18:04
作者:
蒋兴淮
目前世界上的电池技术的充放次数都是有限的,比如一个新的电池总共能充放5000次,就意味着他用了2000次,理想状态下也只能再用3000次,实际上电池的每次充放电的容量都会下降,新电池和旧电池的实际容量是有差值的,这个差值就决定着,充放的深度是不一样的,旧电池会降低新电池的充放深度,继而影响新电池的性能,所以不能混用!
时间:
2012-4-16 16:29
作者:
通信小飞侠
建议不要混用,对新电池不太好的!
时间:
2012-4-16 17:00
作者:
myh983
坚决不能混用,会把好的带坏的。
时间:
2012-4-17 09:29
作者:
chentuzhao
一新一旧混搭配会加速两电池的受命损耗,建议不要混用。
时间:
2012-4-18 17:35
作者:
rek
能不混用最好不要混用,毕竟新电池和旧电池的内阻不一样,这样会容易造成充电不均衡,新电池充满了旧电池还没充满。
时间:
2012-4-20 15:53
作者:
dickliu
标题:
看具体情况而言
主要是看具体情况如何,能不混用最好,但如果前一组使用次数或是放电资料不是太多,并且与后一组电池生产时间相差(同一厂家)在一年内,也可考虑。
时间:
2012-6-4 16:07
作者:
5257whllove
楼主说的是由24节单节电压为2v的电池组成的-48v电池组么?一套高频开关电源柜接两套蓄电池组么,如果是单节的话建议不要混用,因为旧电池容量低,同一条母线充电,旧的先充满,系统检测到有电池充满后就停止充电了。
时间:
2013-5-17 15:10
作者:
llxcom
不能串联混用,可以并联混用,从楼主描述,应为并联混用,不会影响正常使用,也不会对新电池产生不良影响
时间:
2019-2-5 16:41
作者:
lgbsail
要保证每组都一样,并联互不影响
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)