通信人家园

标题: 问个传输线的问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2003-6-22 21:22
作者: sunshine     标题: 问个传输线的问题

120欧的传输线是什么样子的,怎么做环路,那里有这种线的资料呢,我们机房里只有75欧的,谢谢
时间:  2003-6-22 22:47
作者: gztmc128

通常是白色的,直径3、4毫米,内包有A、B两条信号线再加一条地线的平衡线模式组成一套收或发。A、B、地都要用专用打线刀打到120欧专用DDF模块上。作环路要用专用环路塞子,插入DDF模块中,一作就是双向环。


[此贴子已经被作者于2003-6-22 22:47:00编辑过]


时间:  2003-6-26 14:31
作者: sc8888

你用一个平衡非平衡转换器就行了,75转成120我专做这种产品的
时间:  2003-7-26 17:36
作者: zhtmo

一般的网线就是120欧的,可以作为一个2M用
时间:  2003-7-28 11:52
作者: ywm

已阅
时间:  2003-7-28 11:57
作者: vincent.sh

楼上的是刚从领导岗位退2线,没地方签字闷得慌;还是马上要到领导岗位,先练习练习?呵呵
时间:  2003-7-30 14:03
作者: 三威讯通

120欧就是指她的线路阻抗是120欧的,他的传输线没有一定的规定,一般情况下用普通的5类双绞线就可以了。
时间:  2003-7-30 14:06
作者: 三威讯通

做环路的时候只要按照120欧接口的接线定义,将两对收发短接就可以了。

T-接R- T+接R+
时间:  2003-7-30 22:58
作者: gztmc128

错 120欧传输线绝不是指5类双绞线 正好相反 一定要是平衡线
时间:  2003-7-30 23:14
作者: fallleaf

2M线的电气技术指标
         类型Ⅰ
        a) 特性阻抗
           标称阻抗:120Ω (2.5MHZz)
           平均特性阻抗:120Ω±12Ω(1-4MHz)
        b) 衰减常数:衰减频率特性符合 特性
           1MHz    < 0.016dB/m
           2MHz    < 0.023dB/m
           4MHz    < 0.032dB/m
        c) 工作电容:40±3pF/m (1kHz)
        d) 绝缘电阻:在20℃时不小于1x104MΩ.km
        e) 工作线对间及工作线对与层蔽层间绝缘介电强度:1.5kv 50Hz有效值1分钟不击穿。
        f) 远端串音防卫度:>80dB/100m(2MHz)
      
       类型Ⅱ
        a) 特性阻抗:
           标称阻抗:75Ω  (2.5MHz)
           平均特性阻抗:75Ω±5Ω  (1-2MHz); 75Ω±3Ω  (2-4MHz)
        b) 衰减常数:衰减频率特性符合 特性
           1MHz:  <0.025dB/m
           2MHz:  <0.035dB/m
           4MHz:  <0.045dB/m
           10MHz: <0.077dB/m
        c) 工作电容:69±3pF/m (1kHz)。
        d) 绝缘电阻:在20℃时,不小于1x104MΩ.km
        e) 绝缘介电强度:1.5kv 50Hz有效值,1分钟不击穿。
        f) 远端串音防卫度:>80dB/100m(2MHz)
      
       类型Ⅲ
        a) 特性阻抗:
           标称阻抗:75Ω  (2.5MHz)
           平均特性阻抗:75Ω±5Ω  (1-2MHz),75Ω±3Ω  (2-4MHz)
        b) 衰减常数:衰减频率特性符合 特性
           1MHz:  <0.021dB/m
           2MHz:  <0.030dB/m
           4MHz:  <0.043dB/m
           10MHz: <0.068dB/m
        c)工作电容:69±3pF/m (1kHz)。
        d) 绝缘电阻:在20℃时,不小于1x104MΩ.km
        e) 绝缘介电强度:1.5kv 50Hz有效值,1分钟不击穿。
        f) 远端串音防卫度:>80dB/100m(2MHz)
     2.4 物理特性
        a) 电缆最外层护套具有防火阻燃功能,含氧指数应>28,采用      
           机理阻燃,符合         标准。
        b) 介质附着力:样品长度为200mm,
          内导体垂直加5N力,30秒不抽出; 垂直加30N力,30秒应能抽出;
          绝缘层垂直加10N力,30秒不抽出; 垂直加30N力,30秒应能抽出;
          编织层垂直加10N力,30秒不抽出; 垂直加30N力,30秒应能抽出。
        c) 编织层:应紧密、均匀。
        d)外护层:在任一断面,厚度要均匀一致,并与编织层紧密结合。纵剖后,内层能明
     显看出有编织层压痕,外护层外表面应光滑、无斑痕、裂纹、气泡。
        e) 外护层颜色:白色或双方协议明确的颜色。
        f)在单芯电缆和组合电缆的护套上应有型号标志、生产厂名及生产年、月;在组合电缆内的每单元电缆的护套上,还应有明显的电缆序号标志。
        g) 在组合电缆的最外层护套内应放置撕裂线。
        h) 组合电缆应能根据招标方需要提供2x8、2x16、2x21组合(类型Ⅰ)或1x7芯、1x8芯
      组合(类型Ⅱ、类型Ⅲ)。
    i) 使用寿命要求大于25年。
        j) 允许最小弯曲半径:不小于5倍电缆外径。

时间:  2003-8-1 09:22
作者: sc8888



时间:  2003-10-20 16:46
作者: shuqi

受益匪浅!!!




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114