通信人家园
标题:
租房改建机房注意事项
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2012-3-7 16:04
作者:
luahifeng95
标题:
租房改建机房注意事项
求教将一个轻工业楼改建成机房,在查勘的时候应该注意哪些方面,应该从哪些方面着手做一个评估报告?
时间:
2012-3-7 17:13
作者:
飞天猪
1、电源引入容量,安全性。
2、地板承重。
3、消防、接地、装修改造。
4、空调、新风规划。
5、光缆、电缆引入线井 ,管道。
等等
时间:
2012-3-8 23:50
作者:
ldxgwi
油机的位置
是否有噪音影响邻里
防水
时间:
2012-3-9 11:11
作者:
myh983
最主要的是承重,这是大事。
时间:
2012-3-10 15:28
作者:
476262355
物业问题一定要OK,不要影响以后的工作
时间:
2012-3-27 07:32
作者:
luahifeng95
标题:
回复 4# 的帖子
是的,在承重这块应该查哪些方面的数据资料,怎么去改造承重
时间:
2012-3-27 07:35
作者:
luahifeng95
标题:
回复 2# 的帖子
请问有没有一些可研性报告模板,因为不同于平时做的机房改建方案
时间:
2012-3-30 13:05
作者:
飞天猪
承重可以参考电信机房相关标准,如果不达标可以改造,一般通过加固的方式解决。
时间:
2012-3-30 13:08
作者:
飞天猪
模板没见过 ,这事一般都是一事一议,根据实际情况来做!
时间:
2012-6-4 16:05
作者:
lvjd2019
承重可以通过加固解决;消防、接地、空调、电力系统等问题一般轻工业楼房不用担心;物业肯定已经解决;就你现在这个情况应该考虑光缆的路由是否可以从多个方向进入,至少2个方向,为了网络的安全,这个是必须考虑的尽量避免进局500米内光缆同路由。
时间:
2012-10-31 19:16
作者:
明天我更新
注意是否为敏感站点,做好进出统一口风
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114