标题:
通道净核适配(PLM)告警的消除案例
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2011-12-20 15:52
作者:
chq0927
标题:
通道净核适配(PLM)告警的消除案例
通道净核适配(
PLM
)告警的消除案例
在维护
SDH
传输网过程中有时会遇到如下告警,下面介绍一下消除该告警的方法:
图
1:
通道净核适配(
PLM
)告警
1
、此种情况在
ET1
单板首次使用时容易出现。如果是在第一次开通电路时出现此问题。对该
ET1
单板复位,尝试该告警能否消除。
2
、如果复位
ET1
单板不起作用,作如下操作:
进入:“维护”-
>
“开销设置
/
读取”然后设置如下:
Ø
“设置板”同告警窗口里的“检测板”;
Ø
“来源板”同告警窗口里的“来源板”;
Ø
“端口
/
支路号”同告警窗口里的“来源端口”,即
ET1
单板支路号;
Ø
“间插号”同告警窗口里的“通道号”即光板的
AU4
号。
设置好后,对
C2
字节进行读取,查出接收值。
然后,对
C2
字节,期望值改为和接收值同(一般为
01
),应用即可。这样告警就消除了。