通信基站
目前标准站大多为砖混结构或彩钢板结构,基站内放置通信设备、电源设备、蓄电池以及其它辅助
设备。控温设备为3-5P舒适性空调或机房空调,一般设定温度为25-28度。
基站内不同设备对温度的耐受度存在较大的差异,目前基站的温度更多是为了满足蓄电池组的要求
而设置的。
而蓄电池对环境温度敏感,最佳环境温度为20℃~25℃,温度每提高10℃,蓄电池的寿命会缩短50%;温度降低时,会减少蓄电池的放电
容量。热害是蓄电池过早损坏的主因之一
所以现在需要对老得基站进行改造
一。
将蓄电池装入
蓄电池控温柜独立控温
,柜内温度保持在
20℃ ~ 25℃
,基站内视设备状况将温度提
升到
30℃ ~ 35℃
;基站内增设一台700~1000W/KD分离式气-液热交换器并与原有空调联动
二。
将蓄电池装入蓄电池控温柜独立控温,柜内温度保持在
20℃ ~ 25℃
,基站内视设备状况将温度提
升到
30℃ ~ 35℃
;基站内增加一台带制冷功能的智能型空热一体机
大大的节约能耗。