1.空开与熔丝的区别?是不是100A的空开相当于63A的熔丝?
假设设备最大电流为24A,选多大的空开合适?熔丝呢?
2.如原有空开过小,是否可以方便的更换为更大的?需要考虑些什么因素
[此贴子已经被作者于2003-6-16 16:16:50编辑过]
时间:
2003-6-19 11:33
作者:
家园客人
空开与熔丝的区别在于:1、熔丝是以流过熔体的电流产生的热量为基准将熔体熔断达到保护目的,所以动作实现基本与电流成反比。选型过小,由于压接部分接触电阻的影响,容易出现不对称熔断,三相供电时易形成缺相现象;过大,又起不到保护作用。2、空开内部结构一般采用了双金属片(过热、过流)、电磁(速切)两种保护方式,正常的选用额定电流一般指的是热保护(双金属片)电流(可调);速切电流一般设定为额定电流的10倍(可调)。好处是动作较熔丝迅速,且三相同时动作,也不产生金属熔化物。
如设备最大电流为24A,选用开关范围应在24~26A(最大不超过32A)。
开关外形大小与更换无关,如:DZ47-63开关,它的额定电流可以从几安选到63A都可以,只是根据实际负载电流需要而定。