一个机房,40台机柜,每台负荷3kW,如何选型UPS?
时间:
2011-11-7 15:38
作者:
xhy133
按电路中的现有电流的最大的电流数的乘1.5-2的系数,计算出功率进行选择,UPS的型号和带的电池组数;
时间:
2011-11-10 23:15
作者:
wanglaohei
40台机柜,每台负荷3kW,总共需要120kva,留出20%冗余,机房UPS该选择150Kw的