通信人家园

标题: 移动通信的特点  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-10-27 21:00
作者: zgx1015     标题: 移动通信的特点

1、移动通信必须利用无线电波进行信息传输
2、移动通信是在复杂的干扰环境中运行的
3、移动通信可以利用的频谱资源非常有限,而移动通信业务量的需求却与日俱增
4、移动通信系统的网络结构多种多样,网络管理和控制必须有效
5、移动通信设备必须适于移动环境中使用
时间:  2011-10-29 23:22
作者: sio

最主要的:它能移动!!!
时间:  2011-11-7 00:19
作者: xiaoshan429


时间:  2011-11-8 23:20
作者: rainwithsunny

泛泛而谈·~
时间:  2011-11-11 10:56
作者: qutu785     标题: 移动通信基站

随着我国移动通信业的迅猛发展,网络规模不断扩大,能耗也越来越大。据发改委统计,三大运营商年耗电量已超过200亿度,其中基站用空调每年耗电量就达70亿千瓦时,占基站耗电量的46%。

基站内不同设备对温度的耐受度存在较大的差异,通信主设备可在35~45℃环境下正常工作,电源系统的耐受度最高可在55℃,而蓄电池的最佳环境温度为15~25℃,远低于其它设备。

基站普遍存在蓄电池容量下降过快、使用寿命短的现象。原本许多设计和用料精良的免维护铅酸蓄电池在温度25度的环境中浮充使用理论寿命可达10年以上,但在实际使用中,尤其是在户外使用中,受温度影响,真正使用寿命只有1-2年,甚至只有数月, 远远低于理论寿命。
通过措施改善蓄电池的工作环境温度,使蓄电池始终处于20℃~25℃的环境温度中,是保持蓄电池性能、提高蓄电池寿命的关键。
方案一: 将蓄电池装入蓄电池控温柜独立控温,柜内温度保持在20℃ ~ 25℃,基站内视设备状况将温度提升到30℃ ~ 35℃;基站内增设一台700~1000W/KD分离式气-液热交换器并与原有空调联动
方案二:将蓄电池装入蓄电池控温柜独立控温,柜内温度保持在20℃ ~ 25℃,基站内视设备状况将温度提升到30℃ ~ 35℃;基站内增加一台带制冷功能的智能型空热一体机