通信人家园

标题: 请问120欧与75欧相比有什么优点?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2005-4-6 10:50
作者: john666     标题: 请问120欧与75欧相比有什么优点?

请问120欧与75欧相比有什么优点啊?
时间:  2005-4-6 10:59
作者: sc8888

传输距离远!
时间:  2005-4-6 11:00
作者: sc8888

回答问题还要问我要小费呀!
  c114发帖随机事件

你去饭店吃饭,服务员问你要小费,你为了面子忍痛给了 10 c114币!
时间:  2005-4-6 11:01
作者: sc8888

兄弟不值今天太倒霉了

  c114发帖随机事件

《xx歌剧》来华演出,你是fans,连看3场,用去 30 c114币!
时间:  2005-4-6 11:11
作者: vincent.sh

我记忆中75欧的传的远呀

120欧线缆的造价低些吧,现在应该是75欧占绝对多数。
时间:  2005-4-6 11:20
作者: john666

谢谢两位大侠,请问120欧和75欧分别能传多远啊?
时间:  2005-4-6 12:04
作者: wfdcks8848

120欧很少见
时间:  2005-4-6 12:42
作者: dly11tao

75欧能传100多米120也差不都
时间:  2005-4-6 12:46
作者: bearflight

尼日利亚有很多120欧的
时间:  2005-4-7 09:29
作者: simaxuping

其实也差不多的,主要一个是平衡一个是非平衡的
时间:  2005-4-7 09:35
作者: csqzg

120欧的也不少。。。
时间:  2005-4-7 09:55
作者: molaore

75欧的理论值是280米!
时间:  2005-4-7 11:08
作者: sc8888

需转换一下的设备是很多!
时间:  2005-4-9 11:47
作者: 天地任我行

学习
时间:  2005-4-9 14:34
作者: dawn10

能详细说一下吗??
时间:  2005-4-9 21:40
作者: 茫然

120欧姆的和75欧姆的杂区分?
时间:  2005-4-13 19:51
作者: 无线电报

120欧的造价低,传输距离短,配线方便,不用做头.

^_^,一点感性体会,俺机房里都用75欧的,有点浪费
时间:  2005-8-18 18:36
作者: hao124

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2005-8-19 14:12
作者: zhoxy

我这全省只有数得过来的几个机房用120的
120欧姆的和75欧姆的杂区分?

120的总共6个端子,其中有2个分别是收,发的地线
75的总工4个,收,发各占2个
时间:  2005-8-19 14:17
作者: zhoxy

你的可爱宠物要打针了,你又破财了,花掉 12 金钱的疫苗费!


时间:  2005-8-23 10:19
作者: octopus

120欧姆的大部分是美洲标准,75的是欧洲标准.
时间:  2005-8-23 12:54
作者: marco_lpf

有这说法吗,第一次听说
时间:  2005-8-23 22:49
作者: shuchuang

用微波的观点:
   50欧的传输线,它是一种通用的同轴传输线,兼顾了功率容量和衰减的要求,回波最小,因此一般的示波器都用这个电阻作匹配电阻。
 75的传输线损耗最小,传得最远,主要用于远距离传输。
 120可以承载的功率最高,抗干扰能力要强,所以如果设备具有防雷功能的话,一般都是120欧。
这次大家懂了哇,不用再争了

[此贴子已经被作者于2005-8-23 23:00:22编辑过]


时间:  2005-8-24 13:19
作者: yubai820

OK
时间:  2005-8-25 22:39
作者: look6863

第一次看到这个解释。感觉很有道理,以前家里的电视天线就是扁平的电缆!
时间:  2005-8-25 23:10
作者: fzq8205

原来如此,我以前都没有这样想过,现在终于明白了。
时间:  2005-8-26 08:52
作者: zhoxy

补充23楼的
设计规范中,75的要求<0.3db,120的要求<0.4db
这也就能看出谁的距离远了
时间:  2005-8-26 08:52
作者: zhoxy

同事告诉你你被升职了,你高兴的请同事吃饭,花费 60 金钱,最后同事告诉你今天是愚人节!

。。。。。。。。。
时间:  2005-8-26 09:01
作者: shuqi

明白了
时间:  2005-8-29 16:48
作者: 冰河

我们就用120欧的
时间:  2005-10-12 16:50
作者: 老传输

75欧的使用费用是很高,占用设备出线端空间使用大,63个两兆一大捆,一般需要DDF架,但是它跳线容易,用户设备侧的L9头子很贵;
120欧的使用费用低,使用很细的的线,有点像网线里面的细线,汇合成一小捆线,一般卡线完后不容易调整,用户设备侧是RJ45头子,很便宜,DDF架很小,可以像交换机一样安装在标准机架上
时间:  2005-10-14 14:56
作者: morningsunL

学习了解一下。
时间:  2005-10-15 20:40
作者: 张颂

两种不同的传输线模式,120欧姆是双绞线,75欧姆是同轴线! 一种是平衡式,一种是非平衡式,双绞线的频率低,同轴线频率高.
不知我说的对不对?!~!还请高手赐教!~!
时间:  2005-10-15 20:43
作者: 张颂

有什么高见可发到我的邮箱里:yunchengshizhuang@126.com
时间:  2005-10-15 22:26
作者: foxes80

学习!
时间:  2005-10-28 09:27
作者: cz_Optix

75欧姆传输距离280M,120欧姆传输距离200M
时间:  2005-10-28 09:41
作者: Tonylu

2M75欧姆同轴中继线最长传输距离:280M;
2M120欧姆同轴中继线最长传输距离:200M。
时间:  2005-10-28 20:24
作者: system119

学习中!
时间:  2005-11-1 16:52
作者: 门外汉初学者

120欧姆的和75欧姆的区别主要是节约机房空间,节约线缆成本及DDF成本,操作也更加便利。另外,设备支路板接口集成度好象更高些,使设备体积可以减小。
时间:  2005-11-1 19:14
作者: ChenRomeo

120欧姆的可以拿回家做有线电视线,75欧姆拿回家做不了
时间:  2005-11-2 08:51
作者: rinbiod

学习中希望看到综合答案。
各位辛苦
时间:  2005-11-8 17:29
作者: wangbin31

我们这好像不用120的
时间:  2005-11-8 19:27
作者: lxtx1006

高手些……
时间:  2005-11-30 16:07
作者: seamice

33楼的说的有道理。
时间:  2005-12-1 14:33
作者: lingjialin

120欧姆的传输标准距离200米
75欧姆传输280米
不过我不明白D75S和D75B有什么区别
时间:  2005-12-1 16:16
作者: tuo7701093

来学习一下的,我也经常遇到这个问题,怎么没有一个回答详细点的!
时间:  2005-12-6 08:58
作者: sobriquet

建议加精
时间:  2005-12-8 18:46
作者: 落叶笑秋风

我们这里用的都是120欧的
时间:  2005-12-8 19:19
作者: chgjinan

hao
时间:  2005-12-29 17:36
作者: chenxiaofei

120欧是双绞线,自干扰,传输距离近。
75欧是同轴电缆,传输距离远,目前较为广泛采用。
时间:  2005-12-30 14:09
作者: allanchau

学习
时间:  2006-1-4 09:06
作者: yebi

现在用的都是75欧姆的,
120没有什么好处

时间:  2006-1-4 15:02
作者: marco_lpf

大 中 小 第37楼  

2M75欧姆同轴中继线最长传输距离:280M;
2M120欧姆同轴中继线最长传输距离:200M。

120欧姆不是同轴拉!
时间:  2006-1-4 16:27
作者: QIAN

2M75欧姆同轴中继线最长传输距离:280M;
2M120欧姆同轴中继线最长传输距离:200M。

           顶!!!
  学习
时间:  2006-1-4 20:26
作者: dear鱼

路过,学习

时间:  2006-1-5 16:31
作者: xyz1017

  75的传输线损耗最小,传得最远,主要用于远距离传输。
 120可以承载的功率最高,抗干扰能力要强,所以如果设备具有防雷功能的话,一般都是120欧。
120欧用于大客户出租电路比75欧优越!抗干扰能力强,RJ45接口比同轴电缆接口稳定!但是要求传输设备和用户设备必须同电位,无电位差!!!
时间:  2006-2-11 15:19
作者: yfysian000

在里我想说一下关于两类线路的抗干扰性能问题,大家已经讨论的够多了。下面是我的看法。如果觉得不对,我建议找老电缆技师节本书——电缆线路原理——看看!为什么说要找老技师借呢?因为内容早淘汰了,学校已经不讲了,所以市面上已经买不到了。
在传输过程中,双绞线平衡电缆(也常常称为对称电缆)所辐射到空间的电磁场是无穷远。也就是说,在频率相同时它可以干扰别的设备。同样,它能够干扰别的设备就说明它和别的设备辐射的电磁场是交约的!什么意思呢?电磁场交约就表明了相互的干扰,也就是说别的设备也可以干扰双绞线电缆!!!!!这就是在农村地区电话中有广播信号的原因了。
从原理上说,由于结构原因,同轴线电缆并不向空间辐射电磁场信号。也就是说,不存在和别的设备相互干扰的现象!这也就是我们国家在70年代中期开始大规模地在长途干线上用同轴电缆线路代替对称电缆线路的主要原因!!!!!




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114