通信人家园

标题: [求助]FTTH方式 集中分光 每层有18户 有20层 该怎么画这样的图呢?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2011-8-17 00:16
作者: jjxmblue     标题: [求助]FTTH方式 集中分光 每层有18户 有20层 该怎么画这样的图呢?

本人刚接触这行 目前还在实习~碰到点问题 望高手解答

FTTH方式 集中分光 每层有18户 有20层 该怎么画这样的图呢?希望高手给个大概的草图

[ 本帖最后由 tomtuo 于 2011-8-17 11:43 编辑 ]
时间:  2011-8-17 15:03
作者: wwjx

每层都有分光
时间:  2011-8-17 16:24
作者: seekfree

小弟也是做FTTH不久,发表下个人拙见,既然兄弟说是集中分光,答案肯定不是一楼“每层分光”





假设有地下室,在每个楼层弱电井各安装24芯ODF箱,地下室放置两个背靠背ODF架,配42块12芯熔纤盘。2块成端来自上端机房24芯光缆,剩下40块每两块成端一个楼层对应的24芯ODF箱。



分光器放置在地下室ODF架内。

时间:  2011-8-17 20:22
作者: babaface

总共360户,如果选择1:32分光的话
将12芯光引入地下室,在ODF上成端,12个1:32分光器安装在ODF托盘中,分光器输入口跳接至12芯输入光缆。
将分光器的输入端通过适配器连接至垂直配线光缆,垂直配纤光缆的芯数按照用户数量来选择。
然后每隔几层设置一个分纤盒,将皮线缆与配线熔接或冷接直接入户。(可以选择64芯的分线盒,那就是每3层设置一个分线点)

[ 本帖最后由 babaface 于 2011-8-17 20:40 编辑 ]
时间:  2011-8-18 14:22
作者: bingyang87628

建议1:64,用GPON做接入.端口起B+保护.三层一个分光器.
时间:  2011-8-18 22:20
作者: 排骨小猫

要不要省蝶形光缆?不省的话直接拉到集中式分光处不就得了?虽然这样设计有点痴呆。。但是比较符合要求。



这么大的楼做集中式分光?难道是为了节省pon口资源



每两层设一光分纤箱。36D层绞式光缆与36户蝶形光缆入箱。跳纤耦合。这样做的好处是以后出现入户光缆障碍。可以快速判断障碍点与更换光缆。



10跟36D或者你用5跟72D的光缆进入弱电机房上ODF架。你要是喜欢粗的。144也行。无外乎增加接头盒和障碍点而已。

分光器你看着办吧。甲方需求什么用什么。因为对于为什么集中式分光你没说清楚。机架式也好合式也好。看着办。







通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114