作者: 电信孤儿     标题: epon室外机柜烧保安单元咋解决

求助,本单位FTTN+ADSL改造建设,安装深圳日海室外机柜用于epon设备安装电缆成端,安装epon设备为中兴9806H,机柜风扇工作正常,设备和机柜等接地正常,但日海的保安单元仍然频繁烧坏,不知是何问题造成,谁有这方面的处理经验,帮忙,谢谢!!!
时间:  2011-8-5 17:23
作者: jinyulx

重点检查市电引入,接地,电压; 可以看看是否外线引入强电。
时间:  2011-8-5 17:49
作者: futuro     标题: 回复 1# 的帖子

可能是保安单元质量不行,我这里也出现过这种情况,换批保安单元试试。
时间:  2011-8-5 21:04
作者: 设备安装

保安单元烧坏可能是外线强电入侵,,检查外部线缆,
时间:  2011-8-5 21:04
作者: zlj1818

1、可能是发生强电入侵的情况,看是否交流电和外缆发生搭棚的现象。不一定在机柜内。也有可能在周围用户的家里发生搭棚现象。最好查看哪几个保安器老是烧毁。然后顺线路查找看!

2、测量接地电阻是否符合要求!

3、如果是下雨打雷天,也有可能是几率极少的直击雷烧毁,一般感应雷应该是没有问题的!

4、如上面问题都不是,请检查保安器!

时间:  2011-8-16 16:59
作者: 绝少

检查地线是否正常,如果是固定几个坏的话,要检查用户线路情况