firstwhat
标题:
关于一次下电与二次下电的问题
最近碰到这么一个情况,由于二次下电的端子用完,同时该开关电源又是准备只给传输供电的,所以听说是调一下开关电源上的什么东西,就可以让它不再区分一二次下电,请问这个是要调什么东西的配置才可以实现,是否需要电源厂家的人才能来做?有知道的请指教,小弟不胜感激。
时间:
2011-7-24 21:27
作者:
yannis
不区分的话为啥不直接接一次下电呢?
时间:
2011-7-25 10:25
作者:
pygaol
把一二次下电开关关了,打800会告你详细操作的
时间:
2011-7-25 23:38
作者:
luzhouzxh
我觉得有一个办法不用设置什么都可以让开关电源只有二次下电,那就是在一次和二次下电的保险或者熔断器前面直接使用一根直径50mm以上的铜线直接连接,那么在一次下电动作后二次下电端反送电到一次下电接线端子。
时间:
2011-7-26 21:58
作者:
firstwhat
就是想接一次下电的端子,但是要不该设置的话停电久时就会先把一次下电的负荷给摔了。向做电源的兄弟打听了下,说是现在的开关电源的监控模块上就可以设置,只要把一二次电压的设定成一样就行了,不过这个设置需要有密码才能改,一般要通过维护单位来改设置。
时间:
2011-7-26 22:29
作者:
life3
看看
时间:
2011-7-27 11:43
作者:
pootnet
就是基站停电时,要优先保障主要业务,,其它业务靠边站。。。
时间:
2011-8-4 14:24
作者:
张延考
很简单,你把一次下电和二次下电电压都调至电池保护电压即可。
时间:
2011-8-5 09:37
作者:
人生如戏
下电动作,一般是靠继电器(电磁铁)来控制,艾默生等电源的是常闭的,只需把电池铁电源线给拔了,就可以的,
时间:
2011-8-5 13:58
作者:
hao124
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:
2011-8-16 17:39
作者:
李传忠
把二次下电开关关了,询问一下厂家,或看看说明书,很简单的
时间:
2012-2-8 14:31
作者:
黄利国
因为只给传输供电的,所以取消开关电源的一二次下电功能即可以。
时间:
2012-4-18 17:50
作者:
rek
把一次低压告警和二下电压下电都设置成43V就行了,通信设备在直流电压43V时基本上都不工作了,要不就把二次下电的旁路空开关闭,不让它起作用。