各位大侠好:
本人第一次接触IDC数据机房工作,有谁做过的请提供以下帮助,我主要是问关于电源方面的,小弟不胜感激
条件:
本期工程IDC建设为在原有的核心机房建设,走线架空调等等都有的不用考虑
已有蓄电池1000ah*2 800A开关电源系统一台 交流配电屏一台 有250A交流空开输出可用
本期新增网络机柜20台 分两列摆放 每台的约为2.2kw 通过计算和与分公司协商 用80KVA UPS一台
求助问题:
除了新增ups一台 我还需要新增什么设备及型号 如两列的网络机柜要选用什么样的列头柜 交流还是直流 还有每一段的电缆型号选用 ?
在线等 非常感谢 附上我理解的cad简单系统图 红色为新增设备 请各位看看有问题帮忙修改一下 明天早上教方案 请各位懂的大哥给点好的建议 谢谢了
如有做好的方案 可以给我一个作为参考 谢谢
时间:
2011-7-16 23:21
作者:
hlleihao
帮顶,纯支持
时间:
2011-8-17 07:43
作者:
张延考
我先回答一个:列头柜还是选直流的吧,交流的还需要ups提供后备电源,不好。
时间:
2011-8-17 09:22
作者:
平凡的世界
2o台机柜,每台2.2KW总功率大约是 44000W,若使用直流的话,44000W/50V大约需要880A的电流,1000AH的两组电池大约能供2个多小时。直流电源系统的功率正好够
880A的电源线,起码得80平方(电源线不是很长每平方10A电流),两列平均每列440A电流(假设两列功率一样大),考虑40平方的直流电源线。
80KVA UPS?UPS功率不小啊,配的电池呢?难道是怕直流功率太大,放一部分机柜接UPS交流,
那你机房的机柜有交流有直流,挺麻烦的。
自己规划好,那就一部分设备走交流,一部分设备走直流!
时间:
2011-8-18 17:55
作者:
conion
在线等 非常感谢 附上我理解的cad简单系统图 红色为新增设备 请各位看看有问题帮忙修改一下 明天早上教方案 请各位懂的大哥给点好的建议 谢谢了
看到的时候已经晚了。。。
时间:
2011-11-25 23:20
作者:
vins64
看看,纯支持
时间:
2012-2-7 15:33
作者:
黄利国
首先需要确定网络机柜内的设备使用交流还是直流,然后在确定相关的配置。