通信人家园
标题:
[原创]传输误码问题集锦5
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2005-3-10 16:35
作者:
lijf2
标题:
[原创]传输误码问题集锦5
3 设备对接
3.1 改善接地排除外部干扰,解决与基站对接时业务不正常
【故障现象】
某局使用OptiX 2500+设备完成交换和数据传输任务,运行一直稳定正常。在该站新安装了一套E厂家基站设备,从原正常运行的2M业务中抽出两个2M用作基站传输,用户反应基站业务时通时断,基站丢包滑码严重,从网管上监测到2M通道有低阶误码上报。
【原因分析】
由于网管上没有高阶误码,只有一部分2M通道有低阶误码的性能事件上报并且没有指针调整的性能事件,所以排除光路、光板、时钟板的问题。
故障原因有可能为交叉板、支路板坏,或母板倒针,2M线接触不良、或是接地问题。
【处理过程】
(1) 调换2M业务所用通道,换为另一使用正常的通道,发现基站故障依然存在,排除支路板、母板和交叉板问题。
(2) 更换两个使用正常的2M线与基站2M进行对接,发现故障依然存在,排除2M线及2M线接头问题。
(3) 由于该站旁一工地正在施工,使用发电机和发动机等设备,怀疑是由于设备接地不良产生的电磁干扰,检查机柜及DDF架接地均良好,地阻值小于1W。
(4) 与E厂家督导测试传输及基站设备的电口特性,均在正常范围。
(5) 再次查看性能事件,发现误码事件的产生均集中在上班时间,而且23点以后无异常性能事件产生,而23点正是工地停工时间。再次考虑是接地问题,据了解得知和E厂家基站连接的2M线由于接头问题并没有通过DDF架,检查OptiX 2500+子架内部2M电缆发现,架内2M电缆通过导电海绵时并没有剥除线皮,屏蔽层未通过导电海绵接地,而屏蔽层接地可以起到防电磁干扰的目的。原来的数据业务均通过DDF架转接并接地所以业务正常,新的基站业务没有通过DDF架所以受到了干扰。重新对内部2M电缆进行剥皮,屏蔽网通过导电海绵接地操作后,业务恢复正常。