通信人家园

标题: [原创]传输误码问题集锦5  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2005-3-10 16:35
作者: lijf2     标题: [原创]传输误码问题集锦5

3  设备对接
3.1  改善接地排除外部干扰,解决与基站对接时业务不正常
【故障现象】
某局使用OptiX 2500+设备完成交换和数据传输任务,运行一直稳定正常。在该站新安装了一套E厂家基站设备,从原正常运行的2M业务中抽出两个2M用作基站传输,用户反应基站业务时通时断,基站丢包滑码严重,从网管上监测到2M通道有低阶误码上报。
【原因分析】
由于网管上没有高阶误码,只有一部分2M通道有低阶误码的性能事件上报并且没有指针调整的性能事件,所以排除光路、光板、时钟板的问题。
故障原因有可能为交叉板、支路板坏,或母板倒针,2M线接触不良、或是接地问题。
【处理过程】
(1)         调换2M业务所用通道,换为另一使用正常的通道,发现基站故障依然存在,排除支路板、母板和交叉板问题。
(2)         更换两个使用正常的2M线与基站2M进行对接,发现故障依然存在,排除2M线及2M线接头问题。
(3)         由于该站旁一工地正在施工,使用发电机和发动机等设备,怀疑是由于设备接地不良产生的电磁干扰,检查机柜及DDF架接地均良好,地阻值小于1W。
(4)         与E厂家督导测试传输及基站设备的电口特性,均在正常范围。
(5)         再次查看性能事件,发现误码事件的产生均集中在上班时间,而且23点以后无异常性能事件产生,而23点正是工地停工时间。再次考虑是接地问题,据了解得知和E厂家基站连接的2M线由于接头问题并没有通过DDF架,检查OptiX 2500+子架内部2M电缆发现,架内2M电缆通过导电海绵时并没有剥除线皮,屏蔽层未通过导电海绵接地,而屏蔽层接地可以起到防电磁干扰的目的。原来的数据业务均通过DDF架转接并接地所以业务正常,新的基站业务没有通过DDF架所以受到了干扰。重新对内部2M电缆进行剥皮,屏蔽网通过导电海绵接地操作后,业务恢复正常。


时间:  2005-3-29 10:21
作者: kevinmf

ding
时间:  2005-3-29 10:25
作者: vincent.sh

2M线缆焊接屏蔽等问题导致的误码,在网管的性能监视上怎么可能有低阶误码上报?
时间:  2005-3-29 14:33
作者: 无聊

非常有用,谢谢!!!
时间:  2005-3-29 21:26
作者: billanny

楼主兄,发到小弟邮箱一份不是更好嘛!zxjcbill@163.com
时间:  2005-3-31 23:34
作者: 雕琢的生命

写得太全了,不错,真详细啊!
谢谢了,支持!
时间:  2005-4-11 23:39
作者: ydi_xu


时间:  2005-4-14 12:00
作者: shy110

我已经找了好久了!终于找到这方面的资料了!!!
时间:  2006-2-15 10:19
作者: 岁月无声LION

学习
时间:  2006-2-15 10:20
作者: 岁月无声LION

感谢楼主!
时间:  2006-2-15 10:22
作者: lucy_83_83

能不能整理成一篇,这样可以直接下载下来保存




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114