2.3  仪表未接地,受到干扰导致测试出现误码
【故障现象】
某局OptiX 10G设备主子架带出OptiX 2500+扩展子架,OptiX 2500+子架为8块PQ1板满配置,中继电缆为120欧电缆。某日对OptiX 2500+子架进行24小时误码测试,测试仪表是HP37717。测试时发现偶尔有小误码,重测多次,现象依旧。
【原因分析】
(1)         检查PQ1单板的性能数据,没有误码性能。
(2)         由于此次工程OptiX 2500+的中继电缆是120欧,且无屏蔽层,初步怀疑是电缆屏蔽质量不够好,但用一根70M长此类电缆做测试,各项指标都合格。
(3)         一次,发现工程施工人员用绕线枪在DDF架上做线时,将绕线枪与测试仪表插到了同一个插座上。做线时,不小心将绕线枪的插头拉离了插座,插头处有火花冒出,此时发现仪表有误码产生,误码原因找到。
【处理过程】
(1)         重新为仪表专门接一个插座,避免其他设备对仪表电源的干扰。
(2)         将仪表外壳接地,再测试24小时误码,8个通道串接无误码,一切正常。
【建议总结】
为进一步验证结论又做了实验:在仪表未接地的情况下,用插头在插座上做拔插操作,很快仪表上就有误码;将仪表接地,做同样操作,无误码产生。
经过了解原来在机房用此台仪表测试时没接地,但电源都是一路专用的,没有电源冲击。但在工程现场,就很容易忽略这些问题,经常大家多种设备共用一个插座,电流冲击很大,如果我们做好接地和屏蔽措施,那么即使有一些异常情况也不会出问题。