[分享]EPON基站远供电源解决方案
直流远供电源系统是**通信专为满足当前通信网络建设的新要求而开发、设计的二次DC-DC升压电源,符合工业信
息化产业部发布的国家通信行业标准(YD/T1817-2008)要求。适用于移动基站建设、EPON建设、室内(外)机房建设等。
该产品采用PWM脉宽调制技术(开关频率为70KHz),其局端将机房内稳定的电能通过复合光缆、双绞线缆或电力线缆输送至远端,为当地接电不便或供电不稳定的通信设备提供稳定、可靠、经济的电源供应。
产品特点及应用成效:
1. 降低通讯设备断电时间
2. 降低建设成本和运维成本
3. 便于安装施工
4. 提高用电安全
5. 延长通讯设备寿命
产品的安全保护功能:
1.机房-48V电压高于58V或低于40V时,局端设备停止输出。保证了局端设备的安全可靠或防止机房电池组放电过量,保证了电池组的安全使用。
2. 输出过压保护
局端设备输出电压高于DC380V时,局端设备保护,停止输出。保证了通信设备输入电压的可靠性。
3. 输出过流保护
经过传输电缆的电流大于额定值时,局端设备保护,停止输出。防止了电缆过热或损坏,保证了传输电缆的安全
可靠。
4. 开路保护
开路保护:当传输回路(正极或负极电缆)部分或全部被破坏时,为确保维护人员与设备安全,系统切断高压输出。
5. 短路保护
当传输回路中,某处电缆的正极与负极短接时,或者正极与负极任一极与大地短接时,为了保证设备和线路的安全,系统切断高压输出。
6. 强电入侵保护
当系统检测到,有市电与电源传输线路产生搭接时,系统切断局端的高压输出。
7. 线-地漏电流保护
当传输回路中,因为有人接触或其它故障而产生线-地漏电流时,系统切断局端的高压输出,保证用户利益,对人身无伤害。
8. 故障隔离
点对多点的应用情况时,其中一设备有故障时不会影响到另一设备的正常运行。
9. 故障报警
上述保护动作的同时,不同颜色指示灯亮,指示相应故障类型。
远程监控干节点输出:上述保护动作的同时,干节点闭合,故障信息上传给监控设备。
10.具备网管系统